Spannungserhöhung im Kabel ?

Diskutiere Spannungserhöhung im Kabel ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei einer Montage eines Bohrgerätes für Unter Tage in England ist uns folgender Fehler mitgeteilt worden. Eine Eigensichere Spannungsversorgung...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

M-Duke

Beiträge
9
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #1
Bei einer Montage eines Bohrgerätes für Unter Tage in England ist uns folgender Fehler mitgeteilt worden.
Eine Eigensichere Spannungsversorgung hat am Ausgang 12 Volt und ist mit Kabel bis zum nächsten Verteiler verbunden dort stehen jedoch 14,2 Volt an. Wie ist das möglich???
Alle verbindungen wurden getrennt so dass nur eine Verbindung Spannungsversorgung-Kabel-Verteiler besteht.

Danke vorab

Michael
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #2
Spannungserhöhung im Kabel

Hallo,

ist das eine Gleichspannung oder Wechselspannung...
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #3
Hallo,

wie lang ist die Leitung?

Wurde der Spannungsfall vorher berechnet und in die Auswahl des Querschnitts miteinbezogen ?
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #4
Spannungsüberhöhung

Hallo,

@ Heimwerker:

Hier liegt das Problem anders rum......Spannung wird
wahrscheinlich durch Kapazitäten größer
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #5
Hi,
:oops: sry falsch gelesen....
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #6
Hallo also 12 DC Kabellänge 10 m
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #7
Hallo!
Liegt die Leitung vielleicht neben anderen (Strom-)leitungen ?
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #8
Spannungsüberhöhung

Hallo,

bei getakteten DC Versorgungen kann dieses Verhalten auftreten wenn keine Grundlast vorhanden ist...
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #9
Hallo Edi,
sorry waren keine 14,2 Volt, neuste Messungen ergeben konstant 12 Volt an der Spannungsversorgung und am Methan Messkopf Spannungsschwankungen von 12,02 bis 11,81V:
Folgende 6 Messungen wurden gemacht:
Spannungsversorgung: 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Methan Messkopf: 12,02 11,96 11,97 11,82 11,98 11,81
 
  • Spannungserhöhung im Kabel ?
  • #10
Hallo,

na da sieht die ganze Sache schon anders aus.
Jetzt kommen Spannungsfall über der Versorgungsleitung bei verschiedenen Betriebszuständen der Sonde in Frage
( zieht die Sonde Strom oder nicht ) oder es kann
natürlich auch das Meßgerät sein ( Digitfehler und Toleranz).
Ich bin aber der Meinung das dise minimalen Spannungsabweichungen nicht relevant sein dürfen.
Zur Not die Spannungsversorgung ganz nah an die Sonde und " dicke " Kabel zur versorgung so das zumindest der Spannungsfall keine Rolle spielen kann.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Spannungserhöhung im Kabel ?

Ähnliche Themen

Der Schluss zwischen N und PE lässt sich nicht finden

Erdung SAT-Antenne an zusätzlicher Potentialausgleichschiene im Nebengebäude

Häufigste Brandursache in privaten Häusern und Wohnungen

[E-Scooter] 60V Akku + 45AH Controller -> Kurzschluss?

3P mit 13 kVA Notstromversorgung an TN-C-S-System anschließen

Zurück
Oben