bei der Überprüfung meiner Steckdosen habe ich festgestellt, dass der Spannungsfall eines Kreises größer als 3% (=6,9V) ist. Hier die Daten:
Sicherung: B10
Leitungslänge: ca. 20m
Leerlaufspannung 228,5V
Spannung bei 7,56A Last: 218V
Spannungsfall: 10,5V (=4,6%)
Ri = 1,36 Ohm Ikurz= 160A
Die Bedingung, dass der Kurzschlußstrom min. 5x Inenn der Sicherung ist, ist also erfüllt. Der Spannungsfall ist aber zu groß.
Sind diese Daten tollerabel oder muß ein Fachmann die Anlage überprüfen um die Ursache für den erhöhten Spannungsfall zu finden???
Ich bin wirklich unsicher und würde mich über fundierte Infos freuen.
Vielen Dank