Hallo Zusammen. Ich bin gerade dabei, in meiner Wohnung aus den späten 70ern einen RCD nachzurüsten. An meinem Zähler im Keller ist meine Wohnung mit 3 × 63 A Neozed abgesichert.
In der Wohnung selbst kommt ein 4 × 10 NYM Kabel an, wobei PE und N zusammen gefasst sind. Innerhalb der Unterverteilung laufen PE und N jeweils auf eine eigene Sammelschiene, sind aber per Drahtbrücke verbunden, im Sinne einer klassischen Nullung. Um den RCD ans laufen zu bringen muss ich somit den PEN aus dem Versorgungskabel eingangsseitig an den RCD anschließen und dort einen Abgang vor dem RCD schaffen, der als PE auf meine PE Sammelschiene geht. Hierzu möchte ich ein 6qm felexible PVC Aderleitung mit passenden Aderendhülsen gemeinsam mit dem starren 10qm Kabel im RCD Eingangsseitig verschrauben.
Meine Frage: ich bekomme zwar beide Kabel beschwerdefrei in die Klemme im RCD Eingang und dort auch gut verschraubt, aber bedingt durch die Starrheit ist Zehnerkabels und die relative Starrheit der in der Aderendhülse befindlichen Aderleitung liegt ja nur ein kleiner Teil der Kabeloberfläche an der Klemme des RCD an. Ist unter diesen Voraussetzungen trotzdem noch der ;ontakt für eine ausreichende Strombelastbarkeit der Verbindung gegeben? Im Worst Case würde ja ein Stromfluss über einen zu kleinen Leiterquerschnitt sogar zu Überhitzungen bis hin zu einem Kabelbrand führen können.
Hat jemand da eine Idee, wo ich das nachlesen könnte? #
Vielen Dank
Gerd
In der Wohnung selbst kommt ein 4 × 10 NYM Kabel an, wobei PE und N zusammen gefasst sind. Innerhalb der Unterverteilung laufen PE und N jeweils auf eine eigene Sammelschiene, sind aber per Drahtbrücke verbunden, im Sinne einer klassischen Nullung. Um den RCD ans laufen zu bringen muss ich somit den PEN aus dem Versorgungskabel eingangsseitig an den RCD anschließen und dort einen Abgang vor dem RCD schaffen, der als PE auf meine PE Sammelschiene geht. Hierzu möchte ich ein 6qm felexible PVC Aderleitung mit passenden Aderendhülsen gemeinsam mit dem starren 10qm Kabel im RCD Eingangsseitig verschrauben.
Meine Frage: ich bekomme zwar beide Kabel beschwerdefrei in die Klemme im RCD Eingang und dort auch gut verschraubt, aber bedingt durch die Starrheit ist Zehnerkabels und die relative Starrheit der in der Aderendhülse befindlichen Aderleitung liegt ja nur ein kleiner Teil der Kabeloberfläche an der Klemme des RCD an. Ist unter diesen Voraussetzungen trotzdem noch der ;ontakt für eine ausreichende Strombelastbarkeit der Verbindung gegeben? Im Worst Case würde ja ein Stromfluss über einen zu kleinen Leiterquerschnitt sogar zu Überhitzungen bis hin zu einem Kabelbrand führen können.
Hat jemand da eine Idee, wo ich das nachlesen könnte? #