Moin Moin,
ich habe eine Frage an euch hinsichtlich der Elektroinstallation in unserer neuen Mietwohnung die wir in Kürze beziehen werden.
Bei der Übergabe sind mir im Wohn- und Kinder- und Schlafzimmer jeweils eine Steckdose aus Keramik aufgefallen, die über keine Schutzkontakte verfügen (Lediglich die beiden Einführungen für L und N an der Dose). Da keine Schutzkontake vorhanden, ist ja auch eine Nullung nicht machbar.
Sind solche Steckdosen überhaupt je zulässig gewesen? Hat eine derartige Steckdose Bestandsschutz oder kann ich vom Vermieter Nachrüstung verlangen? Das Haus stammt aus den 1930er Jahren.
Interessant ist, dass die restlichen Dosen in der Wohnung Schutzkontakte haben und auch RCD fürs Bad vorgesehen wurde. Ich werde heute in die Keramikdosen schauen ob hier möglicherweise doch auch ein PE liegt. Bei den anderen Dosen schaue ich ob diese genullt worden oder sogar über einen separaten Schutzleiter verfügen. Ich werde den Hauptverteiler prüfen.
Lösungsansätze wäre in meinen Augen hier:
Keramikdose austauschen und neue SchuKo setzen, nullen. (zumindest sicherer als vorher)
ODER
Steckdose integriertem FI setzen.
Danke für euren Ratschlag und VG
ich habe eine Frage an euch hinsichtlich der Elektroinstallation in unserer neuen Mietwohnung die wir in Kürze beziehen werden.
Bei der Übergabe sind mir im Wohn- und Kinder- und Schlafzimmer jeweils eine Steckdose aus Keramik aufgefallen, die über keine Schutzkontakte verfügen (Lediglich die beiden Einführungen für L und N an der Dose). Da keine Schutzkontake vorhanden, ist ja auch eine Nullung nicht machbar.
Sind solche Steckdosen überhaupt je zulässig gewesen? Hat eine derartige Steckdose Bestandsschutz oder kann ich vom Vermieter Nachrüstung verlangen? Das Haus stammt aus den 1930er Jahren.
Interessant ist, dass die restlichen Dosen in der Wohnung Schutzkontakte haben und auch RCD fürs Bad vorgesehen wurde. Ich werde heute in die Keramikdosen schauen ob hier möglicherweise doch auch ein PE liegt. Bei den anderen Dosen schaue ich ob diese genullt worden oder sogar über einen separaten Schutzleiter verfügen. Ich werde den Hauptverteiler prüfen.
Lösungsansätze wäre in meinen Augen hier:
Keramikdose austauschen und neue SchuKo setzen, nullen. (zumindest sicherer als vorher)
ODER
Steckdose integriertem FI setzen.
Danke für euren Ratschlag und VG