Hallo,
wie sichert man Steuertrafos sinnvoll ab?
Ich habe eine Liste gefunden, nach der ein Steuertrafo über einen Sicherungsautomaten mit einem Vielfachen des primären Nennstroms abgesichert werden müsste.
Beispiel:
1 kVA Nennleistung bräuchte bei 2,7A Nennstrom einen LSS B25A oder 6A träge Schmelzsicherung.
Ein sinnvoller Überlastschutz kann das wohl nicht sein.
Nimmt man dafür dann am Besten noch auf der Sekundärseite einen Sicherungsautomaten, der in etwa dem Nennstrom entspricht?
Weiß jemand, welche Leistungsaufnahme alte Schütze aus dem 70ern haben?
Ein modernes Schütz von Eaton, z.B. ein DILM25-10 kommt auf rund 7VA. Liegen vergleichbare alte Schütze auch in dem Bereich, oder muss man mit einer wesentlich höheren Leistungsaufnahme rechnen?