Der Lügenbold ist kein Messinstrument und schon gar kein Nachweis für Spannungsfreiheit.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wenn die nur mit dem Duspol kommen, kannst die gleich wieder zurückschicken.
Es könnte brennen, Explosionsgefahr droht.
Wie haben bloß unsere Eltern überlebt, so ganz ohne PE, RCD und Sicherheitsgurt?
zu 2:
Wie es für mich als Laie aussieht, sind die beiden RCD nur für je einen Stromkreis da - d.h. wenn der Fehler in dem Stromkreis eines der RCDs liegt, ist dieser entweder defekt oder falsch angeschlossen, da keiner von beiden auslöst.
Lassen sich die RCDs durch Betätigen der Prüftaste auslösen? Wenn ja, gleich mal schauen, wo der Strom aus ist, falls unbekannt. (btw.. gibt es eine Liste für den Verteiler, welcher Automat für was da ist?)
Der RCD löst nur aus, wenn ein defenierter Fehlerstrom abfließt. Wenn der Schutzleiter unterbrochen ist und keine andere Möglichkeit besteht, dass der Fehlerstrom abfließt, löst der RCD auch nicht aus.
Hier muss dringend der Fehler gefunden und vor allen die Funktion des Schutzleiters hergestellt werden.
Ich vermute, da komme ZWEI Fehler zusammen.
1. ein unterbrochener (oder zumindest relativ hochohmiger) Pe
2. ein (Geräte?) Fehler, der auch noch (manchmal) diese hohe Spannung auf den unterbrochenen Pe bringt.
Es langt der unterbrochene PE, die kapazitive Kopplung zu diesem über die parallele Führung des PE in allen Stromkreisen führt unweigerlich zu eine Spannung auf den nicht angeschlossenen PE.
Hm, und wie erklärt sich der zeitliche Rahmen. nach 60min war es weg?
Ich finde es zwar nicht mehr, aber ich glaube etwas von schmerzhaft und Knall gelesen zu haben.
Ich vermute eher eine Unterbrechung des PE schon vor der Verteilung und eine Berührung mit einem Außenleiter. Ich hatte mal so einen Fall, da war ein Dübel mit Schraube in der Leitung.
Der Lügenbold ist kein Messinstrument und schon gar kein Nachweis für Spannungsfreiheit.
Hast Du endlich eine Fachkraft beizitiert zur Fehlerbehebung???