Ich bin gerade dabei eine Unterverteilung instand zu setzen und dabei stehe ich vor folgendem Problem:
Es waren im Schaltschrank drei Stromstoßrelais (Marke: schupa, Serie 4400, 230V Schaltspannung, 1 Schaltkontakt 10A 250V) "verbaut", die eigentlich für den Einbau in Unterputzdosen vorgesehen sind, konnte zu diesen auch kein Datenblatt oder ähnliches finde. Sie hingen also lose im an den Kabeln bzw. waren auf die Hutschiene geschraubt (natürlich krumm und schief).
Angeschlossen waren die Relais an der entsprechenden Sicherung für den Bereich an einer Seite der Spule (A1), sowie dem Schaltkontakt (1). Die andere Seite der Spule (A2) geht zu den Tastern im Treppenhaus, die den Neutralleiter schalten. Die geschalte Phase (2) geht dann entsprechend zu den Leuchtmitteln.
Da eines der Relais auch nicht mehr verlässlich funktionierte habe ich einen passenden Ersatz für die Hutschienenmontage besorgt und zwar ABB 290-16-10/230 (Datenblatt darf ich leider aufgrund neuer Mitgliedschaft hier nicht verlinken).
Nach einem Austausch der Relais ergibt sich nun aber folgendes Fehlerbild in unterschiedlicher Ausprägung bei zwei der drei Relais, das dritte arbeitet korrekt:
Natürlich hab ich mal nachgemessen und bei betätigtem Taster fällt die Spannung an der "kalten" Spulenseite (A2) auf <= 1.5VAC ab (sprich >220V an der Spule selbst), was ja nicht dafür spricht, dass die Widerstände der Taster + Leitungen zu hoch sind.
Was bisher probiert wurde:
Ich bin aktuell etwas ratlos und über jeden Hinweis oder Tipp dankbar! Habe zwar die entsprechenden Kenntnisse und Qualifikationen, aber Hausinstallation ist nicht mein Fachgebiet, deswegen sind meine Benennungen evtl. nicht normgerecht, habe mich aber bemüht alles verständlich darzustellen.
Danke schon mal!
Es waren im Schaltschrank drei Stromstoßrelais (Marke: schupa, Serie 4400, 230V Schaltspannung, 1 Schaltkontakt 10A 250V) "verbaut", die eigentlich für den Einbau in Unterputzdosen vorgesehen sind, konnte zu diesen auch kein Datenblatt oder ähnliches finde. Sie hingen also lose im an den Kabeln bzw. waren auf die Hutschiene geschraubt (natürlich krumm und schief).
Angeschlossen waren die Relais an der entsprechenden Sicherung für den Bereich an einer Seite der Spule (A1), sowie dem Schaltkontakt (1). Die andere Seite der Spule (A2) geht zu den Tastern im Treppenhaus, die den Neutralleiter schalten. Die geschalte Phase (2) geht dann entsprechend zu den Leuchtmitteln.
Da eines der Relais auch nicht mehr verlässlich funktionierte habe ich einen passenden Ersatz für die Hutschienenmontage besorgt und zwar ABB 290-16-10/230 (Datenblatt darf ich leider aufgrund neuer Mitgliedschaft hier nicht verlinken).
Nach einem Austausch der Relais ergibt sich nun aber folgendes Fehlerbild in unterschiedlicher Ausprägung bei zwei der drei Relais, das dritte arbeitet korrekt:
- Nach dem Tasten brummen die Relais für eine unbestimmte Zeit, manchmal auch dauerhaft.
- In diesem Zeitraum ist auch kein umschalten mehr über die Taster möglich
- Eine Handbetätigung am Relais behebt den Zustand
Natürlich hab ich mal nachgemessen und bei betätigtem Taster fällt die Spannung an der "kalten" Spulenseite (A2) auf <= 1.5VAC ab (sprich >220V an der Spule selbst), was ja nicht dafür spricht, dass die Widerstände der Taster + Leitungen zu hoch sind.
Was bisher probiert wurde:
- Neutralleiter direkt im Schaltschrank auf A2 getastet (also die Taster gebrückt)-> Fehler bleibt bestehen
- Austausch der Relais -> Fehler bleibt bestehen und wandert nicht mit
- untereinander
- gegen Ersatz
- Testweiser Einbau eines alten funktionierenden Relais -> Funktion wie erwartet
- Neue Relais auf der Werkbank mit Taster direkt angeschlossen -> schalten alle sauber
Ich bin aktuell etwas ratlos und über jeden Hinweis oder Tipp dankbar! Habe zwar die entsprechenden Kenntnisse und Qualifikationen, aber Hausinstallation ist nicht mein Fachgebiet, deswegen sind meine Benennungen evtl. nicht normgerecht, habe mich aber bemüht alles verständlich darzustellen.
Danke schon mal!