N
Nils912
- Beiträge
- 11
- Treppenhausbeleuchtung mit drei Bewegungsmeldern
- #1
Hallo zusammen,
ich habe momentan einen Sachverhalt der mir immer wieder den Schlaf raubt und leider finde ich keinen Elektroniker, der mir das Problem lösen kann.
Zum Sachverhalt:
Unser Treppenhaus mit vorherigen 3 Tastern und einer Eltako Schaltung wurde auf Bewegungsmelder in drei Etagen umgerüstet:
Es wurden die folgenden Bauteile vom Elektriker verbaut:
- GIRA 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT
- GIRA 540500 S3000 Schalteinsatz
Die Eltakoschaltung wurde entsprechend "eliminiert" und die Bewegungsmelder hängen somit "direkt am Saft". Die Verkabelung wurde auch von einem zweiten Elektriker geprüft und alles in Ordnung gekennzeichnet. Jeder Bewegungsmelder bekommt am Strom und N-Leiter und Schaltkabel sind korrekt verkabelt.
Das Problem:
Wenn die Eintrittshelligkeit (habe ich im System auf 20 Lux eingestellt) eintritt, schaltet immer nur zufällig einer der drei Bewegungsmelder. Bspw. eine Person geht im Obergeschoss aus der Tür und der dort verbaute Bewegungsmelder schaltet nicht. Dafür schaltet der Bewegungsmelder eine Etage tiefer. Welcher Bewegungsmelder schaltet ist immer unterschiedlich und ich erkenne kein Muster dahinter.
Ich habe auch in der App geschaut und finde keine Parameter, die mir in irgendeiner Weise dabei helfen könnten das Problem zu lösen.
Vielen lieben Dank.
Liebe Grüße
Nils
ich habe momentan einen Sachverhalt der mir immer wieder den Schlaf raubt und leider finde ich keinen Elektroniker, der mir das Problem lösen kann.
Zum Sachverhalt:
Unser Treppenhaus mit vorherigen 3 Tastern und einer Eltako Schaltung wurde auf Bewegungsmelder in drei Etagen umgerüstet:
Es wurden die folgenden Bauteile vom Elektriker verbaut:
- GIRA 537403 System 3000 Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT
- GIRA 540500 S3000 Schalteinsatz
Die Eltakoschaltung wurde entsprechend "eliminiert" und die Bewegungsmelder hängen somit "direkt am Saft". Die Verkabelung wurde auch von einem zweiten Elektriker geprüft und alles in Ordnung gekennzeichnet. Jeder Bewegungsmelder bekommt am Strom und N-Leiter und Schaltkabel sind korrekt verkabelt.
Das Problem:
Wenn die Eintrittshelligkeit (habe ich im System auf 20 Lux eingestellt) eintritt, schaltet immer nur zufällig einer der drei Bewegungsmelder. Bspw. eine Person geht im Obergeschoss aus der Tür und der dort verbaute Bewegungsmelder schaltet nicht. Dafür schaltet der Bewegungsmelder eine Etage tiefer. Welcher Bewegungsmelder schaltet ist immer unterschiedlich und ich erkenne kein Muster dahinter.
Ich habe auch in der App geschaut und finde keine Parameter, die mir in irgendeiner Weise dabei helfen könnten das Problem zu lösen.
Vielen lieben Dank.
Liebe Grüße
Nils