Ich habe gestern bei meiner Drehstromkabeltrommel (amdt: Leitungsroller) - (2x Schuko / 1x CEE) eine Steckdose ausgetauscht. Und folgenden Aufbau festgestellt: Zuleitung 5x 2,5mm² - Lüsterklemme - N & PE über beide Schuko geschleift zur CEE hin, 2 L auch jeweils über die Schuko zur CEE geschleift. Und dass alles ohne Twin-AEH.
Fand ich überraschend, denn wenn sich da irgendwo ein N gelöst hätte oder durch Überlastung zu hohen Übergangswiderstände gekommen wäre, hätte man immer eine nette Sternpunktverschiebung min. an der CEE. Gerade bei Kabeltrommeln, die auf dem Bau verwendet werden, sieht man immer wieder die weggebrannten Kontakte und die Deckel fehlen meist auch.
Bei einem so bekannten Markenprodukt aus D hätte ich einen solideren Aufbau, bzw eine andere Verdrahtung erwartet, z.B. Twin-AEH oder besser eine gepresste N + PE Aufteilung direkt am Eingang. Der Murks unterscheidet sich doch kein Stück von den Billigtrommeln aus Rudies-Reste-Rampe. Gerade Kabeltrommeln für den Bau sollten doch eine erhöhte Anforderung erfüllen.
Stehe ich da mit meiner Meinung alleine?
Fand ich überraschend, denn wenn sich da irgendwo ein N gelöst hätte oder durch Überlastung zu hohen Übergangswiderstände gekommen wäre, hätte man immer eine nette Sternpunktverschiebung min. an der CEE. Gerade bei Kabeltrommeln, die auf dem Bau verwendet werden, sieht man immer wieder die weggebrannten Kontakte und die Deckel fehlen meist auch.
Bei einem so bekannten Markenprodukt aus D hätte ich einen solideren Aufbau, bzw eine andere Verdrahtung erwartet, z.B. Twin-AEH oder besser eine gepresste N + PE Aufteilung direkt am Eingang. Der Murks unterscheidet sich doch kein Stück von den Billigtrommeln aus Rudies-Reste-Rampe. Gerade Kabeltrommeln für den Bau sollten doch eine erhöhte Anforderung erfüllen.
Stehe ich da mit meiner Meinung alleine?