wohl eher Benning, Brenennstuhl stellt keine Messtechnik her.
Bei der Messung ist auch Erfahrung nötig. Einen Hager CDs440D der nach 100ms auslöst, ist zwar Normtechnisch im grünen Bereich, aber ich würde Ihn trotzdem ersetzen, da für diese Baureihe 20-50ms typisch sind.
Fehler hatte ich schon alle möglichen, z.B. auch 30mA Fis die auf einer Phase erst bei 150mA auslösten.
Aber auch durchaus welche deren Zeit nicht stimmte.
Bei der Messung ist auch Erfahrung nötig. Einen Hager CDs440D der nach 100ms auslöst, ist zwar Normtechnisch im grünen Bereich, aber ich würde Ihn trotzdem ersetzen, da für diese Baureihe 20-50ms typisch sind.
Fehler hatte ich schon alle möglichen, z.B. auch 30mA Fis die auf einer Phase erst bei 150mA auslösten.
Aber auch durchaus welche deren Zeit nicht stimmte.