Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein Reihenhaus Bj.1925 gekauft, wo die komplette Elektrik 2005 erneuert wurde. Beim genauen Studieren des Schaltschranks ist mir aufgefallen, dass nur der Garten und das Bad mittels FI abgesichert wurden. Mehr war bis dahin ja keine Pflicht. Ich würde dies jetzt gerne nachholen.
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich es mir sehr einfach vorgestellt. Im Schrank ist ja viel Platz, paar Kabel umklemmen, 4 RCD für je 6 Sicherungen und gut ist. Das erste Telefonat mit einem Elektriker vom myhammer hat mich direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Über den Zähler darf nichts, in die Mitte sowieso nicht und er muss alles nach rechts quetschen. Seine Einschätzung war 1300€ bei mindestens einem Tag Arbeit. Bei diesem Preis will ich dann doch genauer wissen was gemacht wird.
Also den Elektriker (Rentner mit Nebengewerbe) meines Vertrauens gefragt der meinte, er würde RCBOs mit 1TE (z.B. Siemens 5SV1, ABB DS301C) für ca. 50€ das Stück verwenden, wenn Null und PE sauber getrennt sind. Also wieder den Schaltschrank studiert und festgestellt, dass die Kabel zwar sauber auf eigenen Schienen liegen, diese aber miteinander verbunden sind. In allen Verteilungen in den Zimmern, Keller, hinter Steckdosen usw. war PE und N immer separat angeschlossen. Soweit ich sehen kann kommt aus dem Zähler auch kein N, nur ein PE.
tl;dr
- Nur Bad und Garten mittels FI abgesichert, UV soll auf neusten Sicherheitsstand gebracht werden.
- Elektriker von myhammer meinte ca. 1300€ für 4 RCDs inkl.MAterial und 1 Tag Arbeit
- Ehemaliger Arbeitskollege, Elektriker mit eigenen Gewerbe, meinte er würde 24 RCBOs für ca. 50€ das Stück (1200€) nehmen, die könnte er dann einbauen wenn PE und N getrennt sind.
- PE und N Schienen sind miteinander verbunden
- Kein N Kabel vom Zähler sichtbar. Zählerabdeckung verplombt, habe noch nicht dahinter geschaut wie es aussieht.
Bevor ich einen zweiten Anlauf starte mit myhammer und meinem Elektriker würde ich die ganze Sache vorher noch gerne verstehen.
- Meine Fragen wäre nun, was soll ich am sinnvollsten tun (machen lassen) damit alles halbwegs abgesichert wäre?
- Kann ich vom Netzbetreiber getrennt PE und N bekommen, oder reicht es, dass von der Sammelschiene in die RCBOs / RCDs gegangen wird und dort die einzelnen Neutralleiter angeschlossen werden, die zu der passende Phase gehören? Eigentlich wie bei den Bad und Garten RCDs. Würde bedeuten, die Neutralleiter müssten verlängert werden.
- Wenn ich RCBOs verwende wäre alles separat abgesichert, würde aber auch min. 1200€ Material bedeuten. Mein Elektriker meinte der Einbau würde dann schnell gehen, dies würde er dann übernehmen. Komplette Verschiebung aller LS, sodass ein paar RCDs reinpassen würde mein Elektriker eher nicht machen. Wäre ihm momentan zu viel Arbeit.
Sorry für den vielen Text, vielleicht machen ein paar Bilder und ein Schema die Sache etwas verständlicher. Alles vor der gestrichelten Linie stelle ich mir vor, dass es so aussieht
Viele Grüße und vielen Dank
Kai
ich habe mir vor kurzem ein Reihenhaus Bj.1925 gekauft, wo die komplette Elektrik 2005 erneuert wurde. Beim genauen Studieren des Schaltschranks ist mir aufgefallen, dass nur der Garten und das Bad mittels FI abgesichert wurden. Mehr war bis dahin ja keine Pflicht. Ich würde dies jetzt gerne nachholen.
In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich es mir sehr einfach vorgestellt. Im Schrank ist ja viel Platz, paar Kabel umklemmen, 4 RCD für je 6 Sicherungen und gut ist. Das erste Telefonat mit einem Elektriker vom myhammer hat mich direkt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Über den Zähler darf nichts, in die Mitte sowieso nicht und er muss alles nach rechts quetschen. Seine Einschätzung war 1300€ bei mindestens einem Tag Arbeit. Bei diesem Preis will ich dann doch genauer wissen was gemacht wird.
Also den Elektriker (Rentner mit Nebengewerbe) meines Vertrauens gefragt der meinte, er würde RCBOs mit 1TE (z.B. Siemens 5SV1, ABB DS301C) für ca. 50€ das Stück verwenden, wenn Null und PE sauber getrennt sind. Also wieder den Schaltschrank studiert und festgestellt, dass die Kabel zwar sauber auf eigenen Schienen liegen, diese aber miteinander verbunden sind. In allen Verteilungen in den Zimmern, Keller, hinter Steckdosen usw. war PE und N immer separat angeschlossen. Soweit ich sehen kann kommt aus dem Zähler auch kein N, nur ein PE.
tl;dr
- Nur Bad und Garten mittels FI abgesichert, UV soll auf neusten Sicherheitsstand gebracht werden.
- Elektriker von myhammer meinte ca. 1300€ für 4 RCDs inkl.MAterial und 1 Tag Arbeit
- Ehemaliger Arbeitskollege, Elektriker mit eigenen Gewerbe, meinte er würde 24 RCBOs für ca. 50€ das Stück (1200€) nehmen, die könnte er dann einbauen wenn PE und N getrennt sind.
- PE und N Schienen sind miteinander verbunden
- Kein N Kabel vom Zähler sichtbar. Zählerabdeckung verplombt, habe noch nicht dahinter geschaut wie es aussieht.
Bevor ich einen zweiten Anlauf starte mit myhammer und meinem Elektriker würde ich die ganze Sache vorher noch gerne verstehen.
- Meine Fragen wäre nun, was soll ich am sinnvollsten tun (machen lassen) damit alles halbwegs abgesichert wäre?
- Kann ich vom Netzbetreiber getrennt PE und N bekommen, oder reicht es, dass von der Sammelschiene in die RCBOs / RCDs gegangen wird und dort die einzelnen Neutralleiter angeschlossen werden, die zu der passende Phase gehören? Eigentlich wie bei den Bad und Garten RCDs. Würde bedeuten, die Neutralleiter müssten verlängert werden.
- Wenn ich RCBOs verwende wäre alles separat abgesichert, würde aber auch min. 1200€ Material bedeuten. Mein Elektriker meinte der Einbau würde dann schnell gehen, dies würde er dann übernehmen. Komplette Verschiebung aller LS, sodass ein paar RCDs reinpassen würde mein Elektriker eher nicht machen. Wäre ihm momentan zu viel Arbeit.
Sorry für den vielen Text, vielleicht machen ein paar Bilder und ein Schema die Sache etwas verständlicher. Alles vor der gestrichelten Linie stelle ich mir vor, dass es so aussieht
Viele Grüße und vielen Dank
Kai