N
Nullvolt
- Beiträge
- 2.248
- Unterverteilung modernisieren!
- #21
Eine Leitung ja sowieso nur :wink: Du meinst eine Ader als Außenleiter: ja!Canni schrieb:Das bedeutet, ich brauche nur noch eine Leitung bzw. eine B20-Sicherung?
Woher weisst Du, dass der Herd damit klarkommt? Gut, is ein sehr alter.
Naja, gewisse Einbußen wird's geben. Ein Herd braucht üblicherweise 10-11kW. Bei 1x20A gibst Du ihm ja nur 20A*230V = 4,6kW, also kann "maximal" auf halber "Flamme" gefahren werden. Scheint ja wohl bisher zum Glück nicht so intensiv genutzt worden zu sein, sonst wäre es mit dem Neutralleiter schon zu Problemen gekommen.
Das heisst: 2 der 2,5mm²-Adern abisolieren und wegbinden - und an der Herdanschlussdose das Gleiche tun?
"wegbinden" ja, aber warum abisolieren? Besser isolieren!
Einen Nulleiter hast Du zum Glück gar nicht, aber die Neutralleiterüberlastung ist dann ausgeschlossen. Den Herd auf Einphasenbetrieb im Anschlussfeld umstellen, versteht sich ja von selbst.Ist die Sache dann "korrekt" und VDE-gerecht angeschlossen und die Nulleiterüberlastung ausgeschlossen.
Okay, dann können wir ja weiter machen:
Also die Diazed-Sicherung kann bleiben und einfach 2 Adern im Flur abklemmen, korrek? Und die Diazed kann bleiben? Die wird ja wohl richtig gewählt sein!
Vermutlich, aber eine Elektrik mit so einem Herdanschluss kontrolliert man besser genauer.
DARF ich den FI im Flur setzen? Wie viel A? 2 Poliger?
Darfst Du, würde ich aber nicht machen. Stell Dir vor Du bist nackt im Bad und der FI fällt, alles duster. Willst Du dann auf den Flur?
Ich habe Dir doch eine Lösung vorgeschlagen, dann sparst Du auch den Hauptschalter.
0V