M
M_Solar
- Beiträge
- 7
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu einer bestehenden Hausinstallation mit zwei UVs eines Bekannten der sich ein Haus gekauft hat.
Der Aufbau ist wie folgt:
HAK mit NH 50A, TN-S mit 16mm², Aufteilung PEN im NAR
Vorm Zähler: SLS 35A und SPD
Nach dem Zähler: HLAK mit Verteilung auf das Verteilfeld und auf die UVs. Querschnitt ab Zähler alles 10mm².
Anbindung der beiden UVs jeweils mit NYY 5x10mm², Leitungslänge jeweils ca. 1,50m im Kabelkanal, bzw. Rohr.
In der einen UV ist ein RCD mit 40A und dahinter mehrere LSS B16 verbaut.
In der anderen UV ist ein LSS B32 für die Wallbox (11kw) eingebaut.
Eine Vorsicherung der UVs ist nicht vorhanden.
Frage 1: Ist die Anbindung der UVs ohne Vorsicherung zulässig?
Frage 2: Wenn nein, was würdet ihr als Vorsicherung empfehlen?
Neozed fällt ja schonmal hinter dem SLS wegen fehlender Selektivität, bzw. nur vorhandener Teilselektivität (Überlastungsschutz) raus. Ist mit Blick auf den üblichen Skalierungsfaktor von 1:1,6 überhaupt eine sinnvolle Lösung für die erste UV (RCD und LSS B16) realisierbar?
Wenn der Faktor nicht exakt 1,6 betragen muss, wäre dann ggf. folgender Aufbau SLS 35A->?LSS 25A?->LSS16A noch ausreichend selektiv?
Wären Sicherungslasttrennschalter je UV eine Option?
Wären euch zu Antworten zu den Fragen sehr dankbar.
ich habe mal eine Frage zu einer bestehenden Hausinstallation mit zwei UVs eines Bekannten der sich ein Haus gekauft hat.
Der Aufbau ist wie folgt:
HAK mit NH 50A, TN-S mit 16mm², Aufteilung PEN im NAR
Vorm Zähler: SLS 35A und SPD
Nach dem Zähler: HLAK mit Verteilung auf das Verteilfeld und auf die UVs. Querschnitt ab Zähler alles 10mm².
Anbindung der beiden UVs jeweils mit NYY 5x10mm², Leitungslänge jeweils ca. 1,50m im Kabelkanal, bzw. Rohr.
In der einen UV ist ein RCD mit 40A und dahinter mehrere LSS B16 verbaut.
In der anderen UV ist ein LSS B32 für die Wallbox (11kw) eingebaut.
Eine Vorsicherung der UVs ist nicht vorhanden.
Frage 1: Ist die Anbindung der UVs ohne Vorsicherung zulässig?
Frage 2: Wenn nein, was würdet ihr als Vorsicherung empfehlen?
Neozed fällt ja schonmal hinter dem SLS wegen fehlender Selektivität, bzw. nur vorhandener Teilselektivität (Überlastungsschutz) raus. Ist mit Blick auf den üblichen Skalierungsfaktor von 1:1,6 überhaupt eine sinnvolle Lösung für die erste UV (RCD und LSS B16) realisierbar?
Wenn der Faktor nicht exakt 1,6 betragen muss, wäre dann ggf. folgender Aufbau SLS 35A->?LSS 25A?->LSS16A noch ausreichend selektiv?
Wären Sicherungslasttrennschalter je UV eine Option?
Wären euch zu Antworten zu den Fragen sehr dankbar.