TT und TN gleichzeitig in einem Haus könnte u.U. gefährlich werden, wenn durch Querverbindungen zwischen den Wohnungen, z.B. Sat-Gemeinschafts-Antennenanlage, Ströme verschleppt werden. Zum Beispiel in der Wohnung TT betreibt man einen Sat-TV oder PC mit Sat-TV-Karte, kurz gesagt Gerätschaften mit Schutzleiteranschluss.
In der Wohnung TN betreibt man schutzisolierte Geräte und hat keinen FI/RCD, da Altbau. Für den Fall, dass im TN Bereich ein Schluss L nach Gehäuse des Empfängers passiert, fließt Strom über die Sat-Antennenleitungen in die TT-Wohnung und zieht dort den lokalen PE hoch. Wenn der nur, wie oft im Altbau, mittels Kreuzerder mit etwa 40 Ohm Erdungswiderstand realisiert wurde, löst keine Sicherung aus. Die Sat-Anlage wurde, wie meistens, nicht an den PA angeschlossen.
Auf jeden Fall ein Grund, dass sich das ein Fachmann genau ansieht und notwendige Maßnahmen ergreift.