ja aber der Generalunternehmer schuldet mir ja diese Leistung dann.
Das muss er dann halt von seinem subunternehmer einfordern.
Das stimmt, nur ist das mit dem Durchsetzen bei so einem GU schon recht "schwierig". Ist halt abzuwiegen ob die Kosten für die Einforderung der Gewährleistung nicht die Kosten für eine Selbstbezahlung für das Behebung der "Mängel" überschreitet.
Selbst wenn du eine Behebung bekommst, wird das immer die günstigeste Variante sein. Sprich, der GU läßt eine 40A Vorsicherung reinbauen, und hängt die Stromkreise hinter den beiden 2poligen FI's jeweils auf nur einen LS. Ob das dann "besser oder schlechter" als der jetztige Zustand ist...naja, muss man mit sich selbst klären.
Ist es denn üblich das soviele Leitungsschutzschalter an einem Fi zu Hängen im Einfamilienhaus?
Hab zwar 5 Fi, aber das Haus innen hängt eigentlich außer Bad und Heizung alles an dem einen.
Puuh, schwierig zu beantworten.
Ok, auch wenn ich mir wieder ein paar Feinde schaffe, würde ich hinter einen Sammel-FI schonmal 8 LS setzen. Mit FI sind das genau ne Reihe und dafür gibt es ne fertige Phasenschiene, wo ich nix schnippeln muss. Je nach Stromkreise würde ich vielleicht auch 12 LS hinter einen Sammel-FI setzen, kommt halt drauf an für was die Stromkreise sind.
Wohingegen ich auch bei
@Pumukel bin, ist das Thema 2poliger FI. Das ist heutzutage unsinnig, selbst wenn es ein 40A ist und man 2 LS dahinter bauen kann. Da würde ich auch immer FI/LS einsetzen.
Bei dir würde ich WC und Bad auf einen FI/LS setzen, die Aussenanlage dann auf einen zweiten FI/LS und den Torantrieb extra auf einen dritten FI/LS. Jetzt belegt das ganze bei dir 9 TE, mit den FI/LS wären es dann 6 TE. Die ganzen LS hinter dem einen Sammel-FI ist wahrlich nicht schön, aber das ganze mit einem zweiten FI zu ergänzen wird sicherlich nicht einfach sein, kommt halt drauf an wie es unter der Abdeckung so ausschaut.
Wie schon oft geschrieben, wenn am Anfang vom Elektriker gescheit geplant, sind auch Sammel-FI nicht unbedingt das große Thema. Ich würde halt persönlich den/die FI vorsichern mit 40A Linocur, bzw über den SLS, je nach Anlage.