In den Hauptleitungen gibt es bei einem TT Netz keinen FI, frühestens nach dem Zähler.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
In neu errichteten Gebäuden, ja. Sonst nicht.Was denkst du warum die PEN-Stütrzung schon seit Jahren laut Tab gefordert ist !
Die Diskussion mit dem VNB wozu das gut sein soll will ich aber nicht führen müssen!Und Auch Im TT-Netz spricht nichts dagegen nach dem Hak einen selektiven RCD schon vor dem Zähler zu setzen! Alles nur eine Frage der Kosten!
Ja, die armen Versorger, die die Kosten nicht umlegen können und deswegen nur 4x35mm² Alu legen brauchen wo du gefälligst 5x50mm² Cu zu legen hast.Genau genommen müsste auch der Versorger ein komplettes TN-S Netz verlegen. In Gegenden mit Kabelfernsehnetz fließen über den Schirm der Koaxkabel durchaus heftige Ausgleichsströme, die desöfteren auch Signalstörungen verursachen. Aber den Versorgern will man die Kosten der fünfadrigen Verlegung nicht zumuten.
Ich wiederhole mich: Wie soll das denn funktionieren? Es braucht doch nur an irgendeiner beliebigen Stelle im gesamten Netz ein unbemerkter PE-N-Schluss entstehen und du hast unkontrollierbare vagabundierende Ströme, auch auf dem PE.Genau genommen müsste auch der Versorger ein komplettes TN-S Netz verlegen. In Gegenden mit Kabelfernsehnetz fließen über den Schirm der Koaxkabel durchaus heftige Ausgleichsströme, die desöfteren auch Signalstörungen verursachen. Aber den Versorgern will man die Kosten der fünfadrigen Verlegung nicht zumuten.