Hallo zusammen,
Laut aktueller DIN sind max. 6 Leitungsschutzschalter pro 4 - poligen FI-Schutzschalter zugelassen.
Das heißt ich bräuchte theoretisch eine Sammelschiene mit 9 Platzeinheiten für meinen 40A FI + 6 LS wenn ich das so richtig interpretiere.
Ich wundere mich jedoch, dass fast alle angebotenen Sammelschienen 12 Platzeinheiten haben, also 40A FI + 8 LS.
Und die meisten angebotenen Sets im Internet werden auch 8 LS (16A) am 40A FI angeboten.
Was ist am 40A 30ma FI erlaubt? 6x16A LS oder 8x16A?
Was macht Sinn? und was ist richtig?
wenn ich 8 LS dran habe dann habe ich auch teils 3 LS an einer Phase (3x16A =48A). Falls dies erlaubt ist kann ich mir natürlich denken das die 40A wohl auch in diesem Fall selten überschritten werden und man es deshalb so macht?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
VG
Laut aktueller DIN sind max. 6 Leitungsschutzschalter pro 4 - poligen FI-Schutzschalter zugelassen.
Das heißt ich bräuchte theoretisch eine Sammelschiene mit 9 Platzeinheiten für meinen 40A FI + 6 LS wenn ich das so richtig interpretiere.
Ich wundere mich jedoch, dass fast alle angebotenen Sammelschienen 12 Platzeinheiten haben, also 40A FI + 8 LS.
Und die meisten angebotenen Sets im Internet werden auch 8 LS (16A) am 40A FI angeboten.
Was ist am 40A 30ma FI erlaubt? 6x16A LS oder 8x16A?
Was macht Sinn? und was ist richtig?
wenn ich 8 LS dran habe dann habe ich auch teils 3 LS an einer Phase (3x16A =48A). Falls dies erlaubt ist kann ich mir natürlich denken das die 40A wohl auch in diesem Fall selten überschritten werden und man es deshalb so macht?