Die Motorenfirma hat die Motoren getauscht aber die Stern Dreieck Schaltung nicht verändert.
Hast natürlich recht. Ich habe nur auf die Leistung geschaut und gedacht, dass kann ja nur Y-Δ sein.Laut Typenschild ist der neue Motor nur im Stern am 400V Netz betreibbar...
Nichts anderes ist von mir gemeint.nein der Strangstrom beträgt 69 A ! Denn bekanntlich ist in der Sternschaltung der Strangstrom gleich dem Strom im Außenleiter!
@Allstromer
Auch für ein 230V Drehstromnetz wäre der Motor nicht einsetzbar, da die Angabe auf dem Leistungsschild
ausdrücklich spezifiziert 400V in Sternschaltung, und kein Hinweis auf die Dreieckschaltung gegeben ist.
"Vermutlich" sind hier nicht die sechs Wicklungsenden auf das Klemmbrett herausgeführt, sondern nur
die für die Sternschaltung erforderlichen 3 Anschlüsse, während die Sternverknüpfung intern im Wickelkopf
vorgenommen wurde.
@Patois, da bist du jetzt auf dem Holzweg.
Bei Motoren sind die Spannungsangaben auf den Typenschild sogenannte Bemessungsspannungen!
Die technischen Daten sind da referenziert.
Bei EX -Motoren ist die Angabe nur einer B- Spannung (keine Spannungsbereichsangabe) üblich wie hier: Stern 400V.
Also, die techn. Daten beziehen sich genau auf 400V
Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass der Motor nicht mit 230V im Dreieck betrieben werden darf.
Das Problem ist das andere Temperaturverhalten.
Das gilt auch wenn die Nennspannung (Netzspannung) und Bemessungsspannung abweichen.
Ob der Motor für den vorgesehenen EX- Bereiche Einsatz dann noch geeignet ist?
Das liegt in der Verantwortung des Anlagenbauer bzw. Betreibers.
.