Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?

Diskutiere Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, welches Kabel muss man für einen 21 KW Durchlauferhitzer legen? NYM-J 5 x 4mm2 oder NYM-J 5 x 6mm2 mit je 32A? Im Internet habe ich dazu...
M

Mike1

Beiträge
65
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #1
Hallo, welches Kabel muss man für einen 21 KW Durchlauferhitzer legen? NYM-J 5 x 4mm2 oder NYM-J 5 x 6mm2 mit je 32A? Im Internet habe ich dazu widersprüchliche Angaben gefunden. Das Kabel (ca. 12 m) wird komplett im Keller in ein ISO-Rohr Aufputz verlegt.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #2
6 mm².
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #3
Hat sich da mal was geändert? Zum Badezimmer wurde damals vom Elektriker ein 5x4 gelegt. Letztes Jahr wurde der getauscht. Da wurde auch nichts gesagt, dass das Kabel zu dünn sei....
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #4
Vielleicht saß da vorher einer mit 18 kW und 25A-Sicherung. Wer hat den getauscht? Ein Elektriker?
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #5
Vorher war 21 Kw, 32 A. Ja vom Elektriker getauscht. Habe eben mal in die Montage,- Bedienungsanleitung geguckt. Da steht tatsächlich 4mm2 für diesen Durchlauferhitzer.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #6
Übrigens:
Es reicht völlig, eine 4-adrige Leitung zu verlegen!
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #8
Da steht tatsächlich 4mm2 für diesen Durchlauferhitzer.
Hast einen Link?
Das passt nur in Verlegeart C (Direkte Verlegung auf oder in Wänden/Decken ..) Siehe Tabelle 1 für die Verlegeart

Edit du hast in Rohr angegeben, also Verlegeart B2. Dann kannst du 32 A vergessen.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #9
verlege 5x6mm² und dann passt es schon.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #10
Auch hier sind sich nicht alle einig.

Übrigens, es geht mir nicht um die paar EUR Aufpreis sondern eher darum, dass es beim verlegen ein Unterschied ob 4 oder 6 gibt .4 lässt sich deutlich besser biegen. Unf ich muss um ein paar kurven zum sicherungskasten.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #12
Also bei den problemen so ein popeliges 4x6 zu verlegen/zu biegen kann man doch nur milde lächeln!
Wenn das jetzt ein NYY 5x16 z.B. wäre, würde ich dir ja eventuell zustimmen, aber dein dünnes Schnürchen ist doch wohl kein Gegner!
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #14
Edit du hast in Rohr angegeben, also Verlegeart B2. Dann kannst du 32 A vergessen.

Ok, Lerrohr könnte ich entfernen. Ist ja an der Wand/Decke im Keller. Dann könnte man 4er verlegen und mit 32 A absichern? Wie würde man das Kabel befestigen?
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #15
Lege 6 mm² ist dann auf der sicheren Seite
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #16
PS. nach DIN ist sogar für 35 A auszulegen.
Ob du bei dir selber nach DIN arbeitest, ist dir überlassen.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #17
Übrigens:
Es reicht völlig, eine 4-adrige Leitung zu verlegen!
prinzipiell ja.

Bei 4 Adern ist allerdings eine der Phasen-Adern blau. Ist zwar erlaubt, widerstrebt mit aber.
Und 4pol. ist bei diesen Querschnitten noch keine wirkliche Ersparnis gegenüber 5polig.
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #18
Nö bei nym-j 4*xx ist es braun schwarz grau grün gelb

Nur bei nym-o das ich benutze ist die farbfolge
Braun schwarz grau blau
 
  • Welches Kabel für 21 KW Durchlauferhitzer?
  • #20
Ich verwende so oft NYM-O größer 10 mm2

für alles kleinere nehme ich einzeladern :D
 