Um FIs untereinander senkrecht zu verbinden gibt es von Hager die FI Brücken (KCF)
Viel zeit und Mühe gespart und mit dem Querschnitt passt das auch.
Abgesehen davon ist 6mm² in einer Verteilung unterdimensioniert, sofern nicht da eine 35A Vorsicherung dazwischen sitzt.
Verdrahtungen innerhalb von 63A Verteilern sollten mindestens 10mm² betragen, allein schon wegen der Wärmeentwicklung im Verteiler ich verwende 16mm².
Viel zeit und Mühe gespart und mit dem Querschnitt passt das auch.
Abgesehen davon ist 6mm² in einer Verteilung unterdimensioniert, sofern nicht da eine 35A Vorsicherung dazwischen sitzt.
Verdrahtungen innerhalb von 63A Verteilern sollten mindestens 10mm² betragen, allein schon wegen der Wärmeentwicklung im Verteiler ich verwende 16mm².