Hallo an alle,
war in einem MFH (8 WE), da war der Keller komplett überflutet, d.h. der Zählerschrank auch komplett abgesoffen. Wir haben den gereinigt und die selektiven Hauptleitungsschutzschalter erneuert. Das EVU ist nun der Meinung die 9 DS-Zähler NICHT austauschen zu müssen, die wären noch in Ordnung und will die Anlage wieder in Betrieb setzten.
Wie ist eure Meinung? Was sollte man dem Endkunden raten? Wir sind der Meinung die Zähler sollten erneuert werden.......
Gruß Jens
war in einem MFH (8 WE), da war der Keller komplett überflutet, d.h. der Zählerschrank auch komplett abgesoffen. Wir haben den gereinigt und die selektiven Hauptleitungsschutzschalter erneuert. Das EVU ist nun der Meinung die 9 DS-Zähler NICHT austauschen zu müssen, die wären noch in Ordnung und will die Anlage wieder in Betrieb setzten.
Wie ist eure Meinung? Was sollte man dem Endkunden raten? Wir sind der Meinung die Zähler sollten erneuert werden.......
Gruß Jens