ch verstehe die Sinnhaftigkeit der zusätzlichen (parallelen) Leitungen nicht, Erde ist Erde oder nicht?
Einen zusätzlichen Erder (im Haus) einbohren, das erschließt sich mir auch nicht.
Diese Maßnahmen sind nützlich, falls irgendwann jemand auf die Idee kommt, die Zuleitung A am Anfang abzuklemmen. Denn dann wäre kein verbundener PE mehr vor Ort an der Ladestation. Der zusätzliche Erder wäre dann in der Nähe des Umschalters zu setzen.
Und müsste nach dem Umschalter nicht noch ein 30mA FI zwecks Personenschutz rein? 300mA ist nur ein Gebäudeschutz.
Im Plan von #95 wäre links oben beschrieben, dass 30mA RCDs vor der Wallbox oder anderen Verbrauchern notwendig sind.
Der 300mA RCD schafft zusätzliche Sicherheit für den Fall, dass im Bereich des Umschalters ein Erdschluss / Körperschluss entstehen sollte. Idealerweise sollte dieser RCD die selektive Variante sein. Kann man aber auch als normale Version verwenden, bei dieser überschaubaren Anlage (wenn einem der selektive zu teuer ist)