Ich habe eine paar Verständnisfragen zur Analogwertverarbeitung.Ich habe die Aufgabe und auch die Lösung im Anhang beigefügt.
Ich möchte mich hier nicht auf scale_x und norm_x beziehen sondern auf die Bausteine Real,Int,Div,Sub und Move.
Die Aufgabe war:
Wir haben eine Kohleförderbandanlage die Kohle in Loren füllt.
Es sollen 7 Tonnen gefüllt werden unabhängig vom Leergewicht (2 Tonnen).
Es wird ein Drucksensor B2 verwendet(0......10V).
Gewicht:0........10000Kg
Int-Wert:27648
Man muss ja als erstes Umwandeln.
Da man genau sein will und Nachkommastellen haben will,convertier man Int zu Real.Also Eingangssignal B2 Sensor zu Real(16 Bit zu 32 Bit)0....27648.
Dann soll man ja skalieren.Da wir das Gewicbt haben wollen und der maximale Bereich 10000kg ist,teilen wir die 27648 durch hundert.Dann benutzt man ein Div Baustein der die Eingänge miteinander dividiert.Der Sub baustein subtrahiert ja die Eingänge.
Ist das soweit korrekt
Kann mir jemand aber den Move Baustein im Bild erklären und die positive Flanke .
Bei der positives Flanke wird ja eine Signaländerung gespeichert.Diese wird ja benutzt um die Waage zu reseten?
Ich möchte mich hier nicht auf scale_x und norm_x beziehen sondern auf die Bausteine Real,Int,Div,Sub und Move.
Die Aufgabe war:
Wir haben eine Kohleförderbandanlage die Kohle in Loren füllt.
Es sollen 7 Tonnen gefüllt werden unabhängig vom Leergewicht (2 Tonnen).
Es wird ein Drucksensor B2 verwendet(0......10V).
Gewicht:0........10000Kg
Int-Wert:27648
Man muss ja als erstes Umwandeln.
Da man genau sein will und Nachkommastellen haben will,convertier man Int zu Real.Also Eingangssignal B2 Sensor zu Real(16 Bit zu 32 Bit)0....27648.
Dann soll man ja skalieren.Da wir das Gewicbt haben wollen und der maximale Bereich 10000kg ist,teilen wir die 27648 durch hundert.Dann benutzt man ein Div Baustein der die Eingänge miteinander dividiert.Der Sub baustein subtrahiert ja die Eingänge.
Ist das soweit korrekt
Kann mir jemand aber den Move Baustein im Bild erklären und die positive Flanke .
Bei der positives Flanke wird ja eine Signaländerung gespeichert.Diese wird ja benutzt um die Waage zu reseten?