Hallo die Herren,
ein Bekannter von mir hat sich ein Schweißgerät (ESS THYROARC 4) zugelegt und möchte dieses nun betreiben. Dem Typenschild ist ein Dauerstrom von 54 A zu entnehmen. Zudem ein Imax von von 80A angegeben. Aktuell ist im Hausanschlusskasten eine 63A NH-Sicherung verbaut. Der SLS hat 35A und der zugehörige dreipolige Leitungsschutzschalter ist mit 25A dimensioniert. Wie sollten eurer Meinung nach die Anschlussleitung sowie die zugehörigen Sicherungselemente dimensioniert werden? Würde das ganze gerne wie folgt absichern:
HAK 80A - SLS 63A - RCD- 63A - LSS 50A - Leitung von Zählerverteilung zu Steckdose NYM 5x10mm² -Kupplungen sowie Wandsteckdose CEE 63A - H07RNF 5x10mm² Anschlussleitung zum Schweißgerät ca. 20m. Bin hier leider überall ziemlich an der Bemessungsgrenze und habe Bauchschmerzen ob das ganze hinhauen würde. Vielen Dank für eure Unterstützung.
ein Bekannter von mir hat sich ein Schweißgerät (ESS THYROARC 4) zugelegt und möchte dieses nun betreiben. Dem Typenschild ist ein Dauerstrom von 54 A zu entnehmen. Zudem ein Imax von von 80A angegeben. Aktuell ist im Hausanschlusskasten eine 63A NH-Sicherung verbaut. Der SLS hat 35A und der zugehörige dreipolige Leitungsschutzschalter ist mit 25A dimensioniert. Wie sollten eurer Meinung nach die Anschlussleitung sowie die zugehörigen Sicherungselemente dimensioniert werden? Würde das ganze gerne wie folgt absichern:
HAK 80A - SLS 63A - RCD- 63A - LSS 50A - Leitung von Zählerverteilung zu Steckdose NYM 5x10mm² -Kupplungen sowie Wandsteckdose CEE 63A - H07RNF 5x10mm² Anschlussleitung zum Schweißgerät ca. 20m. Bin hier leider überall ziemlich an der Bemessungsgrenze und habe Bauchschmerzen ob das ganze hinhauen würde. Vielen Dank für eure Unterstützung.