Guten, ich habe mal ein paar Schaltpläne gezeichnet.
1. Der erste Schaltplan zeigt eine Phasenausfall-Schutzschaltung mit zwei Schütze.
2. Der zweite Schaltplan zeigt eine Phasenausfall-Schutzschaltung mit Phasenüberwachung.
3. Der dritte Schaltplan zeigt eine automatische Umschaltung, wie sie Welt weit eingesetzt wird, um Generatoren einzubinden.
Der vierte Schaltplan zeigt eine automatische Umschaltung, mit zwei Zeitrelais, um einen Funkenüberschlag zu verhindern.
Könnt Ihr das so bestätigen?
Nach Umschalten auf den Notstrombetrieb kann es sich um kein TT Netz mehr handeln.
Aber auch im TT Netz erfolgt die Netzerdung an der Quelle (Netztrafo etc) und nicht nach irgendeinem Zähler, diese fehlt für Deine Ersatzquelle.
Richtig, es handelt sich dann um ein IT-Netz.
Der Tewaycell 15 kWh 5 kW, macht wie jeder Speicher Inverter beim Abschalten des Eingangs-Netz, ein IT-Netz.
Das nächste Bild zeigt drei "Tewaycell All-in-One-Maschinen", verbunden im drei Phasen-System.
Das Problem bei dieser Anbindung ist, dass ich das Laden und Entladen über AC nicht genau steuern kann.
Das nächste Problem ist, dass die Maschinen über 3KW den Akku-Inverter abschalten.
Ob und wann eine Umschaltung erfolgt, konnte ich nirgends finden.
Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, dann schaltet das Gerät vom Eingangs-Netz aufs Ausgangs-Netz durch.
Und nun habe ich noch ein letztes Problem, dass ich mir nicht drei Geräte leisten kann.
Also muss ich eine allseitige Phasentrennung durchführen, so wie im Bild 1.
Nur wenn der Speicher keine Energie liefert, dann werden die Schütze K1 und K2 eingeschaltet und K3 ausgeschaltet.
Der Neutralleiter MUß voreilend schließen und nacheilend trennen
Ja, so steht es in der VDE.
Es steht aber nicht, wie es umgesetzt werden sollte. Außer die am Markt befindlichen Markengeräte, die jenseits von Gut und Böse zu erwerben sind.
Dazu sind entsprechend ausgerüstete Schaltgeräte und keine Zeitrelais etc zu verwenden.
Wo steht denn das?
Habe gerade dies im Netz gefunden.
TT- und TN-S-System
Der Neutralleiter braucht nicht geschaltet werden, insofern ist in diesen Netzsystemen der Einsatz 3-poliger Schaltgeräte zulässig. Der Neutralleiter ist jedoch gemäß Abschnitt G
Schutz des Neutralleiters gegen Überlast zu schützen.
https://de.electrical-installation.org/dewiki/Schalten_des_Neutralleiters
Grüße