- #1
Hallo zusammen,
wir haben bei einem Wohnbauprojekt Zimmerverteiler als kleine UP Verteiler montiert. Kabel alle direkt auf die LS und RCD.
Von einem RCD zum anderen haben wir eine feste, fertige Drahtbrücke mit flachen Stiftschuhen geklemmt (hager KC350)
In diese Anschlusskammern haben wir zusätzlich flexible H07V-K Leitungen für den ÜSP eingeklemmt.
Jetzt bemängelt ein Sachverständiger diesen Anschluss von flexiblem und massivem Draht in einer Klemme. RCD war auch ein hager, der nur eine Anschlusskammer pro Phase & N hat.
Dies haben wir schon öfters so gemacht, bisher ohne Mängelbericht.
Hat jemand einen Tipp, wie man das ggü. dem Sachverständigen dementieren kann? Oder ist das wirklich Murks so zu machen?
(Ausgeschrieben waren natürlich Verteiler ohne Klemmen und ein Nachtrag für diese wurde nicht genehmigt ....)
Danke für Tips und viele Grüße
wir haben bei einem Wohnbauprojekt Zimmerverteiler als kleine UP Verteiler montiert. Kabel alle direkt auf die LS und RCD.
Von einem RCD zum anderen haben wir eine feste, fertige Drahtbrücke mit flachen Stiftschuhen geklemmt (hager KC350)
In diese Anschlusskammern haben wir zusätzlich flexible H07V-K Leitungen für den ÜSP eingeklemmt.
Jetzt bemängelt ein Sachverständiger diesen Anschluss von flexiblem und massivem Draht in einer Klemme. RCD war auch ein hager, der nur eine Anschlusskammer pro Phase & N hat.
Dies haben wir schon öfters so gemacht, bisher ohne Mängelbericht.
Hat jemand einen Tipp, wie man das ggü. dem Sachverständigen dementieren kann? Oder ist das wirklich Murks so zu machen?
(Ausgeschrieben waren natürlich Verteiler ohne Klemmen und ein Nachtrag für diese wurde nicht genehmigt ....)
Danke für Tips und viele Grüße