Hallo,
ich bin beim laminat verlegen, dazu habe ich eine Metabo Zugsäge und einen Kärcher Naßsauger mit Master / Slave - Steckdose.
An den Kärcher dürfen Geräte bis 2100W angeschlossen werden, die Zugsäge hat 1900W, der Staubsauger selbst, keine Ahnung, ca. 500W.
Nun fliegt bei fast jedem Einschalten der Säge der LSS (B16) raus, die Installation ist komplett neu, alles 2,5mm², recht kurze Wege bis zum Unterverteiler (ca. 6m).
Da die Säge keinen Sanftanlauf besitzt, ruckt das beim Einschalten ganz schön, aber daß da ein B16 kommt (und auch andere Steckdosen mit anderen Stromkreisen verhalten sich gleich)!
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich wollte die UV jetzt nicht deswegen aufreißen, die Sammelschienen abbasteln und einen LSS wechseln, gibt es andere Möglichkeiten die Einschaltspitze zu minimieren?
Ich hatte schon an die Gartenkabeltrommel 50m gedacht um die davor zu schalten, könnte das Sinn machen oder gibt es ganz andere Lösungsansätze?
Ciao
Stefan
ich bin beim laminat verlegen, dazu habe ich eine Metabo Zugsäge und einen Kärcher Naßsauger mit Master / Slave - Steckdose.
An den Kärcher dürfen Geräte bis 2100W angeschlossen werden, die Zugsäge hat 1900W, der Staubsauger selbst, keine Ahnung, ca. 500W.
Nun fliegt bei fast jedem Einschalten der Säge der LSS (B16) raus, die Installation ist komplett neu, alles 2,5mm², recht kurze Wege bis zum Unterverteiler (ca. 6m).
Da die Säge keinen Sanftanlauf besitzt, ruckt das beim Einschalten ganz schön, aber daß da ein B16 kommt (und auch andere Steckdosen mit anderen Stromkreisen verhalten sich gleich)!
Nun zur eigentlichen Frage:
Ich wollte die UV jetzt nicht deswegen aufreißen, die Sammelschienen abbasteln und einen LSS wechseln, gibt es andere Möglichkeiten die Einschaltspitze zu minimieren?
Ich hatte schon an die Gartenkabeltrommel 50m gedacht um die davor zu schalten, könnte das Sinn machen oder gibt es ganz andere Lösungsansätze?
Ciao
Stefan