Bei der Suche nach einem kleinen Einbauschalter bin ich auf folgendes Teil gestoßen:
http://s14.postimg.org/ufwme4xal/Wippenschalter.jpg
Welchen technischen Hintergrund hat der Hinweis auf die "sekundärseitige Schaltmöglichkeit von Halogenleuchten?"
Leistungsstarke Strahler (z.B:230V/500-1000VA) haben keine Vorschaltgeräte und somit auch keine Sekundärseite; ihre Stromstärke wird von dem angegebenen 6A-Schalter abgedeckt.
Niedervolt-Halogenlampen werden üblicherweise erst hinter den 12V-Vorschaltgeräten (z.B:Schaltnetzteil/Sicherheits-/Ringkerntrafo) in der Leuchte, also sekundärseitig, geschaltet. Bis 72VA wird dabei die Nenn-Schaltleistung des Schalters im Prinzip nicht überschritten.
Geht es dabei u.U. um Stromspitzen, die beim Abschalten der Vorschaltgeräte (Induktivitäten) entstehen und die Kontakte einfacherer Schalter überlasten können?
Ich habe zwar für meine Zwecke einen anderen Schalter ausgewählt, vielleicht kann mich trotzdem jemand von euch weiterbilden.
Gruß und allen ein 'gutes Jahr 2016'
H&O
http://s14.postimg.org/ufwme4xal/Wippenschalter.jpg
Welchen technischen Hintergrund hat der Hinweis auf die "sekundärseitige Schaltmöglichkeit von Halogenleuchten?"
Leistungsstarke Strahler (z.B:230V/500-1000VA) haben keine Vorschaltgeräte und somit auch keine Sekundärseite; ihre Stromstärke wird von dem angegebenen 6A-Schalter abgedeckt.
Niedervolt-Halogenlampen werden üblicherweise erst hinter den 12V-Vorschaltgeräten (z.B:Schaltnetzteil/Sicherheits-/Ringkerntrafo) in der Leuchte, also sekundärseitig, geschaltet. Bis 72VA wird dabei die Nenn-Schaltleistung des Schalters im Prinzip nicht überschritten.
Geht es dabei u.U. um Stromspitzen, die beim Abschalten der Vorschaltgeräte (Induktivitäten) entstehen und die Kontakte einfacherer Schalter überlasten können?
Ich habe zwar für meine Zwecke einen anderen Schalter ausgewählt, vielleicht kann mich trotzdem jemand von euch weiterbilden.
Gruß und allen ein 'gutes Jahr 2016'