- Beiträge
- 84
Öfters wurden hier im Forum Fragen nach der LSS-Dimensionierung gestellt, mir fiel heute das Buch "Elektrische Anlagen in Haus
und Wohnung" von Hans-Joachim-Geist in die Hände.
Hier im Forum sind doch viele (genauso wie mein E-Meister und ein befreundeter E-Ingenieur)
der Ansicht das ein (stink) normales NYM-J 3x1,5qmm bei einer
Leitungslänge bis 18m in der Regel mit B-16 A Automaten abzusichern sind.
Herr "Geist" weisst aber in seinen Buch darauf hin das bei Verlegeart B2, 12 Leitungen im Rohr oder Kanal das 1,5er nur
mit 6A abzusichern.
Leitungslänge ist auch hier mit 18/24m angegeben.
Desweiteren schreibt er:
Für die Verlegeart B2 ist auch eine Häufung von mehreren
Leitungen berücksichtigt.
Für Leiter mit einem Nennbelastungsfaktor kleiner 30% und Leitungen mit sehr kurzen Einschaltzeiten muß die Häufung
nicht berücksichtigt werden.
Nun ich habe einen Hager Feldverteiler 2x 3 Reihig mit insgesammt 24-26 Stromkreisen die meisten Leitungen sind
Unterputz ein paar auch in den Thealit Fußbodenkanälen/leisten.
Die Häufung besteht bei mir vor allen an den Eiführungsstutzen am Verteiler (Ihr wisst die aus Kunststoff die durchstossen werden wie das halt bei den Feldverteilern so üblich ist) und am Kabelkanal zum Verteiler.
Dazu muss ich sagen ich habe momentan,
ein Boiler 2KW (kein Durchlauferhitzer nur Boiler 230V)
ist öfter in Betrieb.
Ab und zu auch mal 2 Kochplatten (kein herd sondern nur so ein Einlass für die Arbeitsplatte 3KW gesammt).
Ist aber eher selten im Betrieb (ausserdem kann ich nicht KOCHEN!)
Kühlschrank wäre noch zu nennen dieser ist auch immer am Netz
etwa 100W (son kleiner bin halt n single Haushalt).
Die anderen Leitungen sind nicht oder kaum belastet -habe allein im Schlafzimmer 5 Stromkreise einer davon mit 3x2,5qmm
ja weis ist unnötig habe ich aber vor paar jahren so gewollt und installiert.
Bei den Kupferpreisen würde ich es heute nicht mehr so angehen.
In der Küche ist permanent nur der Kühlschrank im Betrieb (ca.100W)
In der UV will ich jetzt komplett alle LSS bestücken und belegen, da bisher nur die angeschlossen eingebaut waren deren Stromkreise benötigt wurden- ist ja auch kein Problem.
Würdet Ihr für alle 16 A B nehmen?, achso übrigens die Leitungslängen sind sehr kurz kaum 18m alles so im Bereich
(schätze jetzt mal ich messe sicherheitshalber nochmal nach)
meistens zwischen 6-10 meter eins, zwei vielleicht auch ein oder 3 meter länger.
Auf der anderen Seite ,tschuldigung das Buch hat mich jetzt
etwas verunsichert könnte man doch auch einige Stromkreise mit
13,10 od 6A bestücken.
Meine, warum die Einzelsteckdose (sogar Einzelstromkreis)für die
Nachttischlampe mit 16 absichern 6A würden vollkommen ausreichen- es ist ja auch ausgeschlossen das dort jemals
ein Gerät mit höherer Leistung angeschlossen wird.
Wie gesagt es sind in dem Zimmer genug Stromkreise da.
Auf der anderen Seite sind die wie ich hier ja selber schon geschrieben habe die 10 und 6A wesentlich teurer.
Muß leider momentan auch rechnen sonst wärs mir egal.
Über Eure Tipps und Beiträge freue ich mich wieder, verzeiht
mir das es wieder etwas mehr geworden ist.
Grüße
PS: Es ist nicht ausgeschlossen das sich im Beitrag Rechtschreibfehler befinden,bitte um Nachsicht
und Wohnung" von Hans-Joachim-Geist in die Hände.
Hier im Forum sind doch viele (genauso wie mein E-Meister und ein befreundeter E-Ingenieur)
der Ansicht das ein (stink) normales NYM-J 3x1,5qmm bei einer
Leitungslänge bis 18m in der Regel mit B-16 A Automaten abzusichern sind.
Herr "Geist" weisst aber in seinen Buch darauf hin das bei Verlegeart B2, 12 Leitungen im Rohr oder Kanal das 1,5er nur
mit 6A abzusichern.
Leitungslänge ist auch hier mit 18/24m angegeben.
Desweiteren schreibt er:
Für die Verlegeart B2 ist auch eine Häufung von mehreren
Leitungen berücksichtigt.
Für Leiter mit einem Nennbelastungsfaktor kleiner 30% und Leitungen mit sehr kurzen Einschaltzeiten muß die Häufung
nicht berücksichtigt werden.
Nun ich habe einen Hager Feldverteiler 2x 3 Reihig mit insgesammt 24-26 Stromkreisen die meisten Leitungen sind
Unterputz ein paar auch in den Thealit Fußbodenkanälen/leisten.
Die Häufung besteht bei mir vor allen an den Eiführungsstutzen am Verteiler (Ihr wisst die aus Kunststoff die durchstossen werden wie das halt bei den Feldverteilern so üblich ist) und am Kabelkanal zum Verteiler.
Dazu muss ich sagen ich habe momentan,
ein Boiler 2KW (kein Durchlauferhitzer nur Boiler 230V)
ist öfter in Betrieb.
Ab und zu auch mal 2 Kochplatten (kein herd sondern nur so ein Einlass für die Arbeitsplatte 3KW gesammt).
Ist aber eher selten im Betrieb (ausserdem kann ich nicht KOCHEN!)
Kühlschrank wäre noch zu nennen dieser ist auch immer am Netz
etwa 100W (son kleiner bin halt n single Haushalt).
Die anderen Leitungen sind nicht oder kaum belastet -habe allein im Schlafzimmer 5 Stromkreise einer davon mit 3x2,5qmm
ja weis ist unnötig habe ich aber vor paar jahren so gewollt und installiert.
Bei den Kupferpreisen würde ich es heute nicht mehr so angehen.
In der Küche ist permanent nur der Kühlschrank im Betrieb (ca.100W)
In der UV will ich jetzt komplett alle LSS bestücken und belegen, da bisher nur die angeschlossen eingebaut waren deren Stromkreise benötigt wurden- ist ja auch kein Problem.
Würdet Ihr für alle 16 A B nehmen?, achso übrigens die Leitungslängen sind sehr kurz kaum 18m alles so im Bereich
(schätze jetzt mal ich messe sicherheitshalber nochmal nach)
meistens zwischen 6-10 meter eins, zwei vielleicht auch ein oder 3 meter länger.
Auf der anderen Seite ,tschuldigung das Buch hat mich jetzt
etwas verunsichert könnte man doch auch einige Stromkreise mit
13,10 od 6A bestücken.
Meine, warum die Einzelsteckdose (sogar Einzelstromkreis)für die
Nachttischlampe mit 16 absichern 6A würden vollkommen ausreichen- es ist ja auch ausgeschlossen das dort jemals
ein Gerät mit höherer Leistung angeschlossen wird.
Wie gesagt es sind in dem Zimmer genug Stromkreise da.
Auf der anderen Seite sind die wie ich hier ja selber schon geschrieben habe die 10 und 6A wesentlich teurer.
Muß leider momentan auch rechnen sonst wärs mir egal.
Über Eure Tipps und Beiträge freue ich mich wieder, verzeiht
mir das es wieder etwas mehr geworden ist.
Grüße
PS: Es ist nicht ausgeschlossen das sich im Beitrag Rechtschreibfehler befinden,bitte um Nachsicht