Ein aufgeteilter Drehstromkreis versorgt 3 Zimmer. In einem Zimmer wurde in eine Leitung gebohrt und ein Kurzschluss fabriziert. Es macht also Sinn, wenn man alle drei Zimmer nur gemeinsam spannungsfrei schalten kann? Bei einem E-Herd gibt es einen Defekt am Backofen und es fliegt der LSS. Man darf also auch nicht die beiden LSS für das Kochfeld mehr einschalten? Alles richtige Lösungen. Wer das will, kann es machen. Dafür gibt es diese Bauteile. Wirklichen Sinn macht es z.B. bei einem reinen Drehstromverbraucher, aber auch da wird es von keiner Norm gefordert.Ich finde die Lösung richtig. Bei Auslösung an einem Außenleiter werden die anderen Phasen mitgetrennt. Die Schadensursache kann untersucht werden. Der gesamte Kreis ist abgeschaltet. Die Laienbedienbarkeit wird verbessert, wenn die LSS kombiniert ausgeschaltet werden können. Optisch als Einheit erkennbar.