| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 29.11.2009 22:11 Titel: dle |
|
|
ein dle hat 18 kw un ist an 380/220V angeschlossen die drei heizwiderstände sin in dreieck geschaltet.der nutzungsgrad ist 98%.das wasser wird von 10 auf 40 grad erwärmt. berechne die stromaufnahme des gerätes den einzelwiderstand un die durchflussmenge in liter/minute.
ich habe mal vorgerechnet weis aber nicht ob es richtig ist.
stromaufnahme:26.01 ampere
widerstand:26.62 ohm
durchflussmenge habe keine formel gefunden |
|
| Nach oben |
|
 |
Milka Inventar

Anmeldungsdatum: 06.05.2007 Beiträge: 503
|
|
| Nach oben |
|
 |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 29.11.2009 23:39 Titel: |
|
|
| ich habe nochmal gerechnet 27.43 ampere widerstand 24.05 ohm |
|
| Nach oben |
|
 |
Milka Inventar

Anmeldungsdatum: 06.05.2007 Beiträge: 503
|
Verfasst am: 30.11.2009 00:01 Titel: |
|
|
Jetzt ist beides falsch...
Wie hast du das denn gerechnet?
Milka
PS: Ich sehe grade, dass hier ja mit 220V gerechnet werden soll.... Dann war auch im ersten Versuch der Strom falsch... |
|
| Nach oben |
|
 |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 30.11.2009 17:55 Titel: |
|
|
| rechne du mal bitte |
|
| Nach oben |
|
 |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 30.11.2009 18:01 Titel: |
|
|
| warum 220v und nicht 380v weil es in dreieck geschaltet ist und nicht in stern |
|
| Nach oben |
|
 |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 30.11.2009 18:13 Titel: |
|
|
| ich habe es mit 220volt gerechnet 47 ampere stromaufnahme un ca.8 ohm widerstand |
|
| Nach oben |
|
 |
79616363 Inventar

Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge: 1794 Wohnort: Ba-Wü
|
Verfasst am: 01.12.2009 03:43 Titel: |
|
|
Hallo erdem,
hab grad eh nix zu tun, also rechnen wir halt mal.
Voraussetzungen:
Zähneknirschend rechnen wir mal mit den veralteten 220/380V~.
Wir wollen nicht zu akribisch rechnen und nehmen mal die 380V als exakt und gegeben.
Der Durchlauferhitzer soll im Dreieck geschalten sein. Damit haben wir an jedem Heizelement 380V~.
Wir gehen davon aus, dass das Ding symmetrisch ist, also an jedem Heizelement 6kW verbraten werden.
Die Wärmekapazität von Wasser ist so ne Sache für sich, zur Vereinfachung nehmen wir aber c=4187 J/(kg·K) an.
Wir gehen auch vereinfachend davon aus, dass 1 Liter Wasser die Masse m=1kg hat.
Wir kümmern uns zunächst um den elektrischen Teil.
Es gilt für jedes Heizelement:
R=U/I => I=P/U => R=U²/P =>
R=380V·380V/6000W=24,067 Ω
In jedem Heizelement fliesst ein Strom von:
I=P/U => 6000W/380V=15,7895A
Wir rechnen aber im Dreieck und deswegen kommt hier der Faktor sqrt(3) ins Spiel.
Der Strom in jedem Strang beträgt also
sqrt(3)*15,7895A=27,382A
Das ist das, womit das Biest pro Strang mindestens abgesichert sein muss.
Checken wir das mal und rechnen rückwärts wieder die verbratene Leistung pro Strang aus (Achtung, hier brauchen wir die Strangspannung!):
P=U*I=(380V/sqrt(3))*27,382A=219,3931V*27,382A=6000W
Passt!
Dass das so sein muss, wird spätestens bei der Stern-Dreieck-Transformation klar. Falls nicht bekannt, bitte unbedingt angucken!
Auch sollte klar sein, dass uns das EVU nix schenkt und der erste Hauptsatz der Thermodynamik bzw. der Energieerhaltunssatz gilt
Das war ja easy! Wenden wir uns nun dem thermodynamischen Teil zu.
Wir haben einen Wirkungsgrad von ξ=98%, es kommen also noch P'=0,98*18000W=17640W beim zu erwärmenden Wasser an.
Rechnen wir einfach mal aus (o.B.d.A. - weil das alles linear betrachtet werden kann), wie viel Energie wir brauchen um 1 Liter (ca. 1kg) Wasser von 10°C auf 40°C zu erwärmen. Die Temperaturdifferenz beträgt im halbwegs linearen Bereich von Wasser also ΔT=30°K.
Hier gilt:
W=m*c*ΔT =>
W=1[kg]*4187[J/(kg·°K)]*30[°K]=125610J=125610Ws
Das ist also die Energie, die wir in jedes Kilo Wasser reinstecken müssen um es von 10°C auf 40°C zu erwärmen.
Nun dividieren wir einfach diese Energie durch die uns zur Verfügung stehende Leistung P' und erhalten die Erwärmungszeit t:
t=W/P'=125610[Ws]/17640[W]=7,121[s]
Also läuft 1 Liter unseres erwärmten Wassers in rund 7,121 Sekunden raus. Rechnen wir das mal um und erhalten:
1[l]/7,121[s]=0,1404[l/s]
Oder:
60[s/min]*0,1404[l/s]=8,424 Liter pro Minute
Macht irgendwie nen vernünftigen Eindruck für so nen schwachen DLEH
Hab mich zwar sicher irgendwo verrechnet, aber der Rechenweg sollte jetzt klar sein.
Bitte nicht wundern, wenn die Zwischenergebnisse nicht immer auf die letzte Kommastelle passen - Hab zwischendurch halt "vernünftig" gerundet, aber intern mit halbwegs exakten Werten weiter gerechnet.
Viele Grüsse,
Uli |
|
| Nach oben |
|
 |
erdem83 Member

Anmeldungsdatum: 28.04.2008 Beiträge: 59
|
Verfasst am: 01.12.2009 18:30 Titel: |
|
|
| danke!aber mit der stromaufnahme pro strang, ist es glaube ich falsch oder pro strang ist doch die 15,8 ampere weil I=P/wurzel 3xU glaube ich oder bin ich da falsch |
|
| Nach oben |
|
 |
patois Master Member

Anmeldungsdatum: 22.10.2009 Beiträge: 370
|
Verfasst am: 01.12.2009 20:18 Titel: |
|
|
Ja, da ist halt der Unterschied zwischen Dreieck- und Stern-Schaltung.
Man muss sich die beiden Schaltungsarten aufzeichnen,
und dann die Ströme einzeichnen, dann sieht man, dass bei
Sternschaltung der Strom durch die Spule gleich dem Strom in der Zuleitung ist,
während sich der Strom in der Zuleitung bei Dreieckschaltung aus der geometrischen Addition der Ströme durch zwei Spulen ergibt.
Greetz
Patois |
|