| Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
| Autor |
Nachricht |
puppe billy Master Member

Anmeldungsdatum: 17.06.2009 Beiträge: 144
|
Verfasst am: 05.12.2009 18:55 Titel: EIB |
|
|
Mit taser 1 soll nur lampe 1 geschaltet werden (dimmen)
Mit taster 2 soll lampe 1 2 3 geschaltet (gedimmt) werden stimmt das so
ich bekomm das selbst gezeichnete bild nicht rein |
|
| Nach oben |
|
 |
_Beaker_ Member


Anmeldungsdatum: 05.07.2009 Beiträge: 57 Wohnort: Lage, Lippe
|
Verfasst am: 05.12.2009 20:21 Titel: |
|
|
Hallo puppe billy,
Als erstes musst Du Gruppenadressen für Deine benötigten Funktionen anlegen.
Diese könnten so aussehen:
1/1/1 Lampe 1 - schalten
1/1/2 Lampe 1 - dimmen
1/1/3 Lampe 1 - Rückmeldung
0/1/1 Lampen 1-2-3 - schalten
0/1/2 Lampen 1-2-3 - dimmen
0/1/3 Lampen 1-2-3 - Rückmeldung
Anschließend werden die Objekte zugewiesen.
Die GA 1/1/1 verknüpfst Du mit dem Schaltobjekt von Taster 1 und dem Schaltobjekt vom Dimmaktor Leuchte 1.
Die GA 1/1/2 wird mit dem Dimmobjekt von Taster 1 und dem Dimmobjekt vom Dimmaktor für Leuchte 1 verknüpft.
Die GA 1/1/3 wird mit der Status LED vom Taster 1 und mit dem Rückmeldeobjekt vom Dimmaktor Leuchte 1 verknüpft.
In die Gruppenadresse 0/1/1 kommt jetzt das Schaltobjekt von Taster 2 und die Schaltobjekte von den Dimmaktoren der Leuchten 1,2 und 3.
GA 0/1/2 wird mit dem Dimmobjekt von Taster 2 und den Dimmobjekten der Dimmaktoren von den Leuchten 1,2 und 3 verknüpft.
In die Rückmelde Gruppenadresse 0/1/3 kommt jetzt die Status LED von Taster 2 sowie die Rückmeldeojekte von den Dimmaktoren der Leuchten 1,2 und 3.
Zu beachten ist eigentlich das fürs schalten und dimmen getrennte Gruppenadressen angelegt werden müssen. Außerdem kann ein Taster nur an eine Gruppenadresse "senden".
Wenn Deine Taster keine Status LEDs besitzen entfällt natürlich die ganze Rückmeldung.
Ich hoffe, das ich etwas helfen konnte.
Gruß Beaker _________________ Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage.... |
|
| Nach oben |
|
 |
puppe billy Master Member

Anmeldungsdatum: 17.06.2009 Beiträge: 144
|
Verfasst am: 05.12.2009 20:28 Titel: |
|
|
also brauch ich für zum schalten und zum dimmen jeweils eine eigene adresse
wie ist das wenn ich |
|
| Nach oben |
|
 |
_Beaker_ Member


Anmeldungsdatum: 05.07.2009 Beiträge: 57 Wohnort: Lage, Lippe
|
Verfasst am: 05.12.2009 20:50 Titel: |
|
|
| Zitat: | | also brauch ich für zum schalten und zum dimmen jeweils eine eigene adresse |
Richtig.
Die Nutzdatengröße bei einem Schalttelegramm beträgt 1 bit (EIS 1) - Ein/Aus. Die Nutzdatengröße bei einem Dimmtelegramm beträgt 4 bit (EIS 2). In diesem Telegramm ist die Dimmrichtung (heller / dunkler) und die Größe der Helligkeitsänderung enthalten.
Gruß Beaker _________________ Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage.... |
|
| Nach oben |
|
 |
puppe billy Master Member

Anmeldungsdatum: 17.06.2009 Beiträge: 144
|
Verfasst am: 05.12.2009 21:08 Titel: |
|
|
| wobei ist das denn noch so |
|
| Nach oben |
|
 |
_Beaker_ Member


Anmeldungsdatum: 05.07.2009 Beiträge: 57 Wohnort: Lage, Lippe
|
Verfasst am: 05.12.2009 21:51 Titel: |
|
|
Bei den meisten KNX/EIB Geräten gibt es verschiedene Objekte je nach verwendetem Applikationsprogramm und eingestellten Parametern.
Diese können zum Beispiel sein:
beim Dimmaktor
Schalten, Dimmen, Helligkeitswert, Rückmeldung
beim Jalousieaktor
Jalousie Auf/Ab, Lamellenverstellung, Jalousieposition, Lamellenposition, Positionsrückmeldungen, ... etc.
beim Raumtemperaturregler
Heizung Ein/Aus, Betriebsmodus, Isttemperatur, Solltemperatur, Fensterstatus, ... etc.
Bei einem einfachen Projekt wie einem Einfamilienhaus kannst Du ohne Probleme über 200 Gruppenadressen anlegen und darin die unterschiedlichsten Funktionen verknüpfen. _________________ Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage.... |
|
| Nach oben |
|
 |
puppe billy Master Member

Anmeldungsdatum: 17.06.2009 Beiträge: 144
|
Verfasst am: 05.12.2009 23:25 Titel: |
|
|
| ok danke |
|
| Nach oben |
|
 |
|