Hallo Forum.
Ich möchte an einer bestehenden Drehstromleitung 5x16² ,abgesichert mit 3x35A den Spannungsfall ermitteln.
Die Länge kann ich nicht nachvollziehen, das Kabel ist auf unergründlichen Wegen verlegt.
Jedoch habe ich am Anfang (Sicherung) und am Ende den Netzinnenwiderstand gemessen. 0,12 Ohm vorn und 0,18 Ohm hinten.
Kann ich nun nach U=RxI einfach aus der Differenz daraus (0,06 Ohm) multipliziert mit 35A den Delta U ermitteln, oder muß ich da noch den Verkettungsfaktor irgendwie mit einfliessen lassen? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg, wegen Messtoleranzen?
Danke und Gruß.
Ich möchte an einer bestehenden Drehstromleitung 5x16² ,abgesichert mit 3x35A den Spannungsfall ermitteln.
Die Länge kann ich nicht nachvollziehen, das Kabel ist auf unergründlichen Wegen verlegt.
Jedoch habe ich am Anfang (Sicherung) und am Ende den Netzinnenwiderstand gemessen. 0,12 Ohm vorn und 0,18 Ohm hinten.
Kann ich nun nach U=RxI einfach aus der Differenz daraus (0,06 Ohm) multipliziert mit 35A den Delta U ermitteln, oder muß ich da noch den Verkettungsfaktor irgendwie mit einfliessen lassen? Oder bin ich komplett auf dem Holzweg, wegen Messtoleranzen?
Danke und Gruß.