Verfasst am: 23.07.2006 20:22 Titel: Wieso Badewanne an Schutzleiter anschließen? |
|
|
Hallo zusammen,
*sorry* die Frage ist vielleicht bissi dumm...
Wieso wird eine Badewanne an den Schutzleiter angeschlossen, steht sie nicht gerade dadurch unter Umständen unter Strom?
Wäre es nicht sicherer den Abfluß der Badewanne aus Kunststoff zu machen und auch die Wasserzuleitungen zumindest durch ein Stück Kunststoffrohr vom übrigen Hauswassernetz zu trennen?
Vielen Dank - Gruß Morfessa |
|
| Nach oben |
|
 |
FNet Member

Anmeldungsdatum: 23.04.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Groß-Zimmern
|
Verfasst am: 23.07.2006 20:29 Titel: |
|
|
Eine Badewann muss lat VDE nicht mehr geerdet werden. Wir erden Badewannen grundsätzlich nicht mehr. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Das sind alles nur Dreckfuhler |
|
| Nach oben |
|
 |
trekmann Inventar


Anmeldungsdatum: 07.07.2006 Beiträge: 1125
|
|
| Nach oben |
|
 |
morfessa Member

Anmeldungsdatum: 18.05.2006 Beiträge: 94 Wohnort: schwäbische Alb
|
Verfasst am: 23.07.2006 20:46 Titel: |
|
|
Vielen Dank,
für die Antworten.
Ist es nun so das die Wanne genau wegen dieser Erdung (wenn man sie denn ausführt) unter Spannung stehen kann oder nicht?
Schutzleiter oder Potentialausgleich spielt doch in der Praxis keine Rolle - oder? Ist doch beides eh verbunden. Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96rtlicher_Potenzialausgleich
Gruß Morfessa |
|
| Nach oben |
|
 |
trekmann Inventar


Anmeldungsdatum: 07.07.2006 Beiträge: 1125
|
Verfasst am: 23.07.2006 21:03 Titel: |
|
|
Nabend,
der Unterschie ist das der Schutzleiter zum Schützen da ist. Das sagt auch schon sein name. Er ist dazu da, wenn ein Fehler azftrit den Strom ableitet und somit FI oder LS-Schalter zum auslösen bring.
Der Potentialaugleich ist dazu da die Potentiale auszugleichen damit keine Spannungen endstehen durch ein falschen Potential. Ein nicht korrekt ausgeführter Potentialauslgiehc kann Spannungen hervorrufen die ca. 110V betragen.
Schönen Tag noch
MFG Marcell _________________ Beachten Sie bitte zur Leitungsberechnung:
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
http://www.mkfgf.de/Spannungsfall.zip
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.zip
www.trekmann.de
ICQ, Skype sonstiges:
Nummer gibt es auf Anfrage! |
|
| Nach oben |
|
 |
techniker28 Inventar


Anmeldungsdatum: 24.02.2005 Beiträge: 785
|
Verfasst am: 23.07.2006 21:22 Titel: |
|
|
Hi,
| Zitat: | | Schutzleiter oder Potentialausgleich spielt doch in der Praxis keine Rolle - oder? |
WAAAASSSS????
Moment mal. Das ist ganz und gar nicht richtig.
Bei Neubauten von z.B. Einfamilienhäusern ist heute sogar ein Potentialausgleich mit Fundamenterder vorgeschrieben.
Außerdem ist der Schutzleiter heute Pflicht.
Es ist nur so,dass der Potentialausgleich mit der PEN Schiene (bei TN Netzen) verbunden wird.
gruß,
techniker28 |
|
| Nach oben |
|
 |
Hemapri Inventar

Anmeldungsdatum: 28.06.2005 Beiträge: 1720 Wohnort: Thüringer Wald
|
Verfasst am: 23.07.2006 22:09 Titel: |
|
|
| morfessa hat folgendes geschrieben: | | Ist es nun so das die Wanne genau wegen dieser Erdung (wenn man sie denn ausführt) unter Spannung stehen kann oder nicht? |
Defenitiv - nein! Ein Potenzialausgleich ist durchaus vorteilhaft und sicherer, bloß vorgeschrieben, laut DIN, ist er nicht mehr.
| Zitat: | | Schutzleiter oder Potentialausgleich spielt doch in der Praxis keine Rolle - oder? Ist doch beides eh verbunden. |
Das habe ich mal überhört. Schutzleiter und Potenzialausgleich ist so ziemlich das wichtigste an der Elektroinstallation überhaupt. Und das der Schutzleiter mit dem Potenzialausgleich verbunden werden muß, ist logisch. Wie soll sich sonst das Potenzial bei einer Senkung oder Anhebung überall gleichbleiben?
MfG |
|
| Nach oben |
|
 |
Marsu Master Member

Anmeldungsdatum: 21.05.2005 Beiträge: 386
|
Verfasst am: 25.07.2006 07:07 Titel: |
|
|
| Hemapri hat folgendes geschrieben: | Defenitiv - nein! Ein Potenzialausgleich ist durchaus vorteilhaft und sicherer, bloß vorgeschrieben, laut DIN, ist er nicht mehr.
| Ein Potentialausgleich ist immer noch vorgeschrieben. Nur auf die Einbindung von Bade- und Duschwanne kann und sollte verzichtet werden, weil diese Einbindung bei einer modernen und vorschriftsgemäßen Installation mehr Nachteile als Vorteile mitsichbringt.
Grüsse
Marsu |
|
| Nach oben |
|
 |
Owerning Cool Newbie

Anmeldungsdatum: 10.11.2005 Beiträge: 32
|
Verfasst am: 30.07.2006 14:42 Titel: |
|
|
Bin jetzt ein wenig irritiert,
will Dienstag bei mir eine Duschtasse und Badewanne einbauen. Nun habe ich aber die neuen Wasserrohre aus Kunststoff. Muß ich jetzt noch eine zusätzliche Erdung (Potentialausgleich) anbringen oder nicht ??
Der Thread hat mich ein wenig durcheinander gebracht.
Grüsse: Olaf |
|
| Nach oben |
|
 |
FNet Member

Anmeldungsdatum: 23.04.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Groß-Zimmern
|
Verfasst am: 30.07.2006 14:52 Titel: |
|
|
Was willst du denn am Kunstoff erden? _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Das sind alles nur Dreckfuhler |
|