Du meinst den Teil hier der sagt der Spannungsfall dürfte 5% zwischen HAK und Verbraucher betragen? Aber deswegen muss ich doch trotzdem noch die 3% die maximal zwischen Zähler und Steckdose abfallen dürfen einhalten, was nicht gegeben ist wenn ich schon zwischen Unterverteilung und Steckdose mehr als 3% verlust habe? Das ist zwar keine DIN VDE Norm, aber trotzdem noch eine DIN-Norm, die gilt es doch auch einzuhalten?Grenzwerte in Deutschland
- Nach DIN VDE 0100-520 sollte gemäß Tabelle G.52.1 der Spannungsfall in Verbraucheranlagen zwischen dem Hausanschluss und Verbrauchsmitteln (Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen) nicht mehr als 3 % für Beleuchtungsanlagen und 5 % für andere elektrische Verbrauchsmittel betragen.
- Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen.
Und hiermit willst du mir sagen es ist in Ordnung solange noch mindestens 207V am Endverbraucher anliegen? Dann wären ja fast 10% Spannungsfall noch im Rahmen?In Europa beträgt die Netzspannung 230 V ± 23 V