Sie meinen, die Tiefenerder müssten auch in dem Fall miteinander verbunden werden, richtig? Oder muss von jedem Ableiter eine eigene Leitung zur PAS gelegt werden?
Im Idealfall münden Ableitungen in einen Fundamenter, wo der fehlt am besten in einen Ringerder, früher auch Sammelleitung genannt. Im Geltungsbereich des VDE sind Tiefenerder seit 1982 entweder mit einer in 0,5 m Frostiefe verlegten Ringsammelleitung in den Blitzschutzpotentialausgleich einzubeziehen oder erdnah aber nicht erdfühlig irgendwie sondt.
Das ist ein Punkt. SAT-Antenne habe ich. Auf ca. 3m Höhe. Die ist aber unter dem Dach. Und der LNB ragt vielleicht 10cm unter dem Dach hervor. 2m Abstand zur Dachrinne habe ich aber leider nicht. Da bin ich ohnehin unschlüssig ob und wie diese zu erden ist. Ob nun mit oder ohne Blitzschutzanlage.
Au Backe, die nächsten Fässer sind aufgemacht:
Auf Gebäuden ohne LPS sind Fassadenantennen, welche näher als 2 m unterhalb von Traufen oder Dachkanten installiert sind, wie Dachantennen blitzstromtragfähig zu erden. Mit Blitzschutzsystem sind auch geringere Abstände möglich, Überschläge müssen aber durch ausreichend isolierende Trennungsabstände nach IEC 62305-3 vermieden werden.
Außerdem möchte ich ja wie gesagt mal eine PV-Anlage. Da weiß ich ebenfalls nicht ob und wo diese zu erden ist oder an die Blitzschutzanlage anzuschließen ist.
Und eventuell zwei oder drei kleine Windräder. Da wäre ein Blitzschutzanlage freilich doch ganz geschickt.