@EBC41 Nach Norm ist ein Potentialausgleich immer so vermascht wie möglich auf zu bauen, egal welche Netzform.
Ausgleichsströme werden so wie so fließen, erst recht bei zwei getrennten Anschlüssen mit TN-C Netz.
Fehlt der ausreichende PA fließen die ströme noch konzentrierter über alles andere was trotzdem unvermeidbar verbunden ist.
Zwei Hausanschlüsse mit TN-C wären allerdings eine erhebliche Katastrophe hier wäre es dann dringend notwendig nur bei einem Hausanschluß den PEN auf zu teilen und beim Zweiten diesen nur als N zu verwenden und den PE über den Potentialausgleich vom anderen Anschluß zu holen und zwingend einen Erder in der Nähe des dann pseudo TT Anschlusses zu errichten.
Ausgleichsströme werden so wie so fließen, erst recht bei zwei getrennten Anschlüssen mit TN-C Netz.
Fehlt der ausreichende PA fließen die ströme noch konzentrierter über alles andere was trotzdem unvermeidbar verbunden ist.
Zwei Hausanschlüsse mit TN-C wären allerdings eine erhebliche Katastrophe hier wäre es dann dringend notwendig nur bei einem Hausanschluß den PEN auf zu teilen und beim Zweiten diesen nur als N zu verwenden und den PE über den Potentialausgleich vom anderen Anschluß zu holen und zwingend einen Erder in der Nähe des dann pseudo TT Anschlusses zu errichten.