Hi, besteht wirklich die Notwendigkeit die Zuleitung für eine Spülmaschine in 2,5mm² zu legen? Auch wenn rechnerisch eine 1,5mm² Leitung ausreicht?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Schwachfug der Querschnitt ist für die Verlegeart , die Länge und für 16 A bei Schukosteckdose auszulegen. Ob da 1,5 mm² oder 2,5mm² erforderlich sind spielt keine Rolle ob da eine Spülmaschine oder sonst was dran hängt.
Nebenbei die 16 A Sicherung läst 3680 W dauernd zu.
@Harry Hole Was bedeutet wohl die Verlegeart ?
Vielleicht einen minimal geringeren Spannungsfall, aber wenn die Verlegeart passt würde ich es nicht machen, es ist eine Frage des Geldes..Also mir wurde es in der Ausbildung so beigebracht "Wir verlegen grundsätzlich 2,5mm² auch wenn rechnerisch ein 1,5mm² reicht.
Aber wieso? Ist das nicht rausgeschmissenes Geld und Verschwendung? Welchen nutzen habe ich denn davon?
Auch in gedämmten Wänden reicht für Wechselstromkreise mit 16A 1,5mm²
Hi, besteht wirklich die Notwendigkeit die Zuleitung für eine Spülmaschine in 2,5mm² zu legen? Auch wenn rechnerisch eine 1,5mm² Leitung ausreicht?
Falsche Tabelle.
Es ist die Tabelle für 25°C zu verwenden.
A2 -> 16A
in C2 wären sogar 20A zulässig.
Warum nicht gleich die wahrscheinlich zukünftigen 40°?
Kommt drauf an, was für eine GS man hat. Für solch ein Museumsstück, die 100l und mehr pro Waschgang erwärmt, ist ein ausreichender Anschluß durchaus sinnvoll. Und ich kann mich noch schwach daran ersinnen, dass unsere erste GS im Haus mit 3 x 25A abgesichert war.Hi, besteht wirklich die Notwendigkeit die Zuleitung für eine Spülmaschine in 2,5mm² zu legen? Auch wenn rechnerisch eine 1,5mm² Leitung ausreicht?