Ich habe mir dein PDF noch mal genau angeschaut und komme zu dem Schluss, dass am Beispiel unseres TE nicht mal eine 16mm² Verdrahtung zwingend notwendig wäre.
Verbrauchsanlage geht mit 10mm² bis 63A. Dauerstromanlagen hier bis 32A.
Die PV des TE macht maximal 22A.
Nochmal, als echter "Dauerstrom" treten hier nur maximal die 22A von der PV auf. Alles andere ist Aussetzbetrieb und noch dazu entgegengesetzte Stromrichtung, womit der Summenstrom sich nochmal reduziert.
Der TE darf auch nicht unangemeldet weitere Leistung bei der PV dazuinstallieren. Also sind die 22A fix.
Denke mal physikalisch. Die 22A lassen ein 10mm² kalt.
Trotzdem würde ich persönlich hier eine 63A Verdrahtung montieren, wenn der Kunde das Geld ausgeben will. Das soll seine Entscheidung bleiben.
Verbrauchsanlage geht mit 10mm² bis 63A. Dauerstromanlagen hier bis 32A.
Die PV des TE macht maximal 22A.
Nochmal, als echter "Dauerstrom" treten hier nur maximal die 22A von der PV auf. Alles andere ist Aussetzbetrieb und noch dazu entgegengesetzte Stromrichtung, womit der Summenstrom sich nochmal reduziert.
Der TE darf auch nicht unangemeldet weitere Leistung bei der PV dazuinstallieren. Also sind die 22A fix.
Denke mal physikalisch. Die 22A lassen ein 10mm² kalt.
Trotzdem würde ich persönlich hier eine 63A Verdrahtung montieren, wenn der Kunde das Geld ausgeben will. Das soll seine Entscheidung bleiben.