Hallo liebe Gemeinde (oder Altbau-Leidensgenossen)
im Anhang ein etwas älteres Modell Zählerschrank mit Nachtspeicher-Heizung u. Rundsteuerempfänger.
Das Haus habe ich so gekauft, soll kurzfristig vermietet werden. Daher will ich hier für beide Stromkreise einen eigenen FI Nachrüsten. Zu dem Lüsterklemmenkonstrukt im unteren Anschlussraum kann gerne auch mal jeder seine Gefühlslage beschreiben ;-)
Stromkreis 1 ist im ganz rechten Teil die obere Hälfte, Stromkreis 2 untere Hälfte.
Bis zu den Sammelschienen der Laststromkreise ist alles PEN. Die PEN Stütze liegt auf der PE Schiene ganz oben, mit Brücke auf N. Der PEN selbst kommt ebenfalls nach dem Zähler oben auf der N Schiene an.
Die beiden unteren Sammelschienen haben keine Brücke, hier kommt PE direkt von der ersten Schiene runter und PEN direkt von der eignen Hauptabzweigklemme am zweiten Zählerplatz.
Aufteilung PEN im HAK geht nicht, ebenfalls Austausch der 4x16mm² nicht möglich. Daher wäre meine hoffentlich nicht falsche Lösung folgende:
1. oben und unten ankommend L1,L2,L3 von den LS Automaten weg, direkt in je einen der neuen FI's
2. PEN umziehen auf eine freie Schiene, zwei mal N Abzweigen und ebenfalls in je einen der neuen FI's
3. Brücke zwischen den Schienen entfernen
4. PE von der PAS auf der obersten PE Schiene belassen, für zweite Sammelschiene unten alte Verbindung ebenfalls bestehen lassen.
5. N Ausgang der FI's auf die nun "eigenständigen" N Schienen verbinden
Vielen Dank vorab für eine fachliche Unterhaltung und keine verbale Auseinandersetzung oder örtliche Steinigung
im Anhang ein etwas älteres Modell Zählerschrank mit Nachtspeicher-Heizung u. Rundsteuerempfänger.
Das Haus habe ich so gekauft, soll kurzfristig vermietet werden. Daher will ich hier für beide Stromkreise einen eigenen FI Nachrüsten. Zu dem Lüsterklemmenkonstrukt im unteren Anschlussraum kann gerne auch mal jeder seine Gefühlslage beschreiben ;-)
Stromkreis 1 ist im ganz rechten Teil die obere Hälfte, Stromkreis 2 untere Hälfte.
Bis zu den Sammelschienen der Laststromkreise ist alles PEN. Die PEN Stütze liegt auf der PE Schiene ganz oben, mit Brücke auf N. Der PEN selbst kommt ebenfalls nach dem Zähler oben auf der N Schiene an.
Die beiden unteren Sammelschienen haben keine Brücke, hier kommt PE direkt von der ersten Schiene runter und PEN direkt von der eignen Hauptabzweigklemme am zweiten Zählerplatz.
Aufteilung PEN im HAK geht nicht, ebenfalls Austausch der 4x16mm² nicht möglich. Daher wäre meine hoffentlich nicht falsche Lösung folgende:
1. oben und unten ankommend L1,L2,L3 von den LS Automaten weg, direkt in je einen der neuen FI's
2. PEN umziehen auf eine freie Schiene, zwei mal N Abzweigen und ebenfalls in je einen der neuen FI's
3. Brücke zwischen den Schienen entfernen
4. PE von der PAS auf der obersten PE Schiene belassen, für zweite Sammelschiene unten alte Verbindung ebenfalls bestehen lassen.
5. N Ausgang der FI's auf die nun "eigenständigen" N Schienen verbinden
Vielen Dank vorab für eine fachliche Unterhaltung und keine verbale Auseinandersetzung oder örtliche Steinigung