G
Güni
- Beiträge
- 100
Habe heute beim anschließen des Saunaofens mit Erdkabel NYY-J 2,5 5x2,5 mm² bemerkt, das nach dem abisoliern alle 5 Adern die Kupferdrähte eine schwarze Schicht haben. Es ist keine Patina, sondern irgendeine Schicht aus Kunstoff. Mit dem Durchgangsprüfer habe ich keinen Durchgang. Ich habe das Kabel mehrfach gekürzt und es war immer diese Schicht vorhanden, so daß ich davon ausgehen kann dass das ganze Kabel so ist. Es ist kein Billigkabel aus dem Baumarkt. Ich habe die Aderenden zwar abgefeilt, aber sowohl ist es mir dabei nicht zumal ich die WAGO Hebelklemmen genommen habe.
Zuletzt bearbeitet: