H
hanwen
- Beiträge
- 23
- 32A / 2-Phasen Kabel durch Sockelleiste
- #1
Hallo Forum,
Ich wohne in eine ETW, Dachgeschoss. Das Haus ist aus 1930; die Elektrik wurde vor ungefähr 30 Jahren erneuert. FI Schalter, 3-adrige 2.5mm2 Leitungen durchaus).
Ich möchte meine Küche austauschen und auf ein 7.2kW Induktionskochfeld umsteigen. Es gibt aber keine Herdsteckdose in der Küche. Stattdessen gibt es 5 unterschiedliche Stromkreise, alle mit 16A abgesichert. 4 Kreise gehen zu Schukosteckdosen in der Küche, der 5. Kreis versorgt den Backofen und zusätzlich die Beleuchtung für das Esszimmer/Küchenbereich. 3 von diesen Kreisen gehen vom Sicherungskasten als 5-Adrigen Kabel raus, der sich 2 Meter weiter in 3 3-Adrigen Kabel trennt. (Siehe Skizze)
Ein Elektriker hat sich es schon angeschaut und er sagte, dass der Anschluss erfolgen kann ohne die Wand aufzustemmen oder die Küche abzubauen, dh. mit nur Zugang zu den Steckdosen, aber er ging nicht auf Details ein. Sein Mitarbeiter hatte danach im Keller lediglich die Dreiphasenstrom angeschlossen.
Frage 1: Was hat er gemeint? Ist die Idee in 2 Steckdosen 3-Adrige Kabeln fest zu verklemmen, diese Kabel unter dem Sockel bis zum Kochfeld zu ziehen und dann den 2L/2N Anschluss im Kochfeld zu machen? Gibt es andere Optionen? Ich habe das Artikel über das Thema gelesen ("Ein- oder allpoliger Anschluss von Küchengeräten").
Ich würde den Elektriker direkt fragen, aber er ist druck beschäftigt und schwer zu erreichen. Ich will gerne genau verstehen, was die Idee ist, bevor ich wieder mit ihm spreche.
Ich habe mir jetzt auch die Küchenplanung richtig durchdacht, und eigentlich ist es besser, wenn das IKF auf der Halbinsel montiert wird. Dort gibt es nur 1 Kreis (Leuchte + Backofen). Der Boden ist altes Parkett, direkt auf Bodendielen verlegt, und zwischen die Zeile und der Halbinsel ist eine Heizungsnische.
Frage 2: Wie kann die 7.2kW bis zur Halbinsel gezogen werden?
Muss das mit zwei getrennten 3-adrigen Kabel, oder dürfen die beiden an einem 5-Adriges Kabel verklemmt werden? Kann die/das Kabel dann in der Sockelleiste, oder ist der Slalom wegen der Heizungsnische problematisch und muss geschlitzt werden? Oder soll das ganze neu gemacht werden (5-adriges Kabel ab Flur durch die Wand?).
Ich wohne in eine ETW, Dachgeschoss. Das Haus ist aus 1930; die Elektrik wurde vor ungefähr 30 Jahren erneuert. FI Schalter, 3-adrige 2.5mm2 Leitungen durchaus).
Ich möchte meine Küche austauschen und auf ein 7.2kW Induktionskochfeld umsteigen. Es gibt aber keine Herdsteckdose in der Küche. Stattdessen gibt es 5 unterschiedliche Stromkreise, alle mit 16A abgesichert. 4 Kreise gehen zu Schukosteckdosen in der Küche, der 5. Kreis versorgt den Backofen und zusätzlich die Beleuchtung für das Esszimmer/Küchenbereich. 3 von diesen Kreisen gehen vom Sicherungskasten als 5-Adrigen Kabel raus, der sich 2 Meter weiter in 3 3-Adrigen Kabel trennt. (Siehe Skizze)
Ein Elektriker hat sich es schon angeschaut und er sagte, dass der Anschluss erfolgen kann ohne die Wand aufzustemmen oder die Küche abzubauen, dh. mit nur Zugang zu den Steckdosen, aber er ging nicht auf Details ein. Sein Mitarbeiter hatte danach im Keller lediglich die Dreiphasenstrom angeschlossen.
Frage 1: Was hat er gemeint? Ist die Idee in 2 Steckdosen 3-Adrige Kabeln fest zu verklemmen, diese Kabel unter dem Sockel bis zum Kochfeld zu ziehen und dann den 2L/2N Anschluss im Kochfeld zu machen? Gibt es andere Optionen? Ich habe das Artikel über das Thema gelesen ("Ein- oder allpoliger Anschluss von Küchengeräten").
Ich würde den Elektriker direkt fragen, aber er ist druck beschäftigt und schwer zu erreichen. Ich will gerne genau verstehen, was die Idee ist, bevor ich wieder mit ihm spreche.
Ich habe mir jetzt auch die Küchenplanung richtig durchdacht, und eigentlich ist es besser, wenn das IKF auf der Halbinsel montiert wird. Dort gibt es nur 1 Kreis (Leuchte + Backofen). Der Boden ist altes Parkett, direkt auf Bodendielen verlegt, und zwischen die Zeile und der Halbinsel ist eine Heizungsnische.
Frage 2: Wie kann die 7.2kW bis zur Halbinsel gezogen werden?
Muss das mit zwei getrennten 3-adrigen Kabel, oder dürfen die beiden an einem 5-Adriges Kabel verklemmt werden? Kann die/das Kabel dann in der Sockelleiste, oder ist der Slalom wegen der Heizungsnische problematisch und muss geschlitzt werden? Oder soll das ganze neu gemacht werden (5-adriges Kabel ab Flur durch die Wand?).