Der hat die gleichen Abmaße. Die sind genormt.
Nein.
Die aktuellen sind schmaler!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Der hat die gleichen Abmaße. Die sind genormt.
Ist es auch nicht. Allerdings fordert die VDE AR N 4100 dafür einen SLS mit max 35A Absicherung. Siehe in der entsprechenden Tabelle...Die Wallbox ist zwar eine Dauerstromlast, aber doch nur mit 16A und nicht mit 63A. Das ist doch auch für 10mm² kein Problem.
Echt - warum?Die Eddingstriche sind bei ABB normal.
Aber mal im Ernst:
Wir reden da von einer zusätzlichen Dauerlast von 16A.
Glaubt hier irgendwer das da irgendetwas an der 10mm² Verdrahtung und dem auf 60A!!! nominierten Zähler passiert?