thom53281
- Beiträge
- 276
Jein. Darauf würde ich mich auf keinen Fall verlassen! Oft ist es so, aber immer messen!2-adrig: sw, gr
stimmt: Phase und PEN
3-adrig: sw, gr, rt
stimmt: Phase, Null, Erde
4-adrig: sw, gr, bl, rt
stimmt für DLE:
sw,gr,bl Phase, rot Erde
Rot war auch gerne der Schaltdraht bzw. Erde und Schaltdraht gemischt, gerade wenn dann später ein RCD nachgerüstet wurde und man die Adern verwenden musste die da sind. Auch sonst gibt es diversen Wildwuchs. Beispielsweise schon gesehen:
Zweiadrig installiert, Schwarz = Außenleiter, Grau = PEN, Blau und Rot geschalteter Draht für zwei separate Lampen, wobei die Schalter an diversen Positionen auf der Strecke waren und quasi durch die ganzen Abzweigdosen durchgeschleift wurden. Da geht dann ankommend Rot auf Blau, abgehend Rot auf Grau, Schwarz auf Schwarz, usw. und in der nächsten Dose wird es wieder geworfen. Bei den Schaltern teilweise dann Rot und Grau beide geschalteter Draht. Wenn man das nach Deinem Schema jetzt anschließt, dann bekommt man richtig Probleme.