H
Hemapri
- Beiträge
- 4.365
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
Kenne ich nicht.
Ich kenne von früher (Ende 1960er) nur 4-adrig sw/blau/sw/rot, mit sw/L1, blau/L2, sw/L3 und rot=Erde z.B. für DLE.
Die gab es bis 1965.
Heute gibt es braun/schwarz/grau/grün.gelb als vieradrig, aber wohl auch nicht gedacht als Steigleitung in die HV.
Es gibt sowohl br-sw-gr-gn/ge, als auch br-sw-gr-bl, je nach Ausführung "-J" oder "-O" seit 2003.
Der grün-gelbe war früher PEN (was ja auch völlig sinnig war, 2 Farben , 2 Aufgaben), mit der Umstellung 1973 wurde er zum Schutzleiter "degradiert". Altbau-Wechselstrom-installationen haben graue Ader als PEN und sw als Phase.
Es gab 1973 keine Umstellung und auch einen PE gab es schon lange vorher. Seit 1973 mußte der PEN bei Neuverlegung lediglich einen Mindestquerschnitt von 10mm² Cu oder 16mm² Alu aufweisen. Die zweiadrigen Leitungen mit sw-gr gab es ebenfalls bis 1965. Die graue Ader wurde entweder als PEN oder bei Schutz durch Nichtleitende Räume (Standortisolierung) auch als N verwendet.
P.S.: in der Hoffnung, dass in den nächsten 30-40 Jahren alle Straßen aufgerissen wurden, um die letzte Meile zu ertüchtigen (Stichwort Energiewende, Wallbox, E-Auto in der eigenen Garage..... ), würde ich alle Steigleitungen bei Renovierung/Umbau zwischen HAK und HV zukunftssicher nur noch 5-adrig ausführen.
Viel Wahl hast du da nicht, denn das ist bereits seit 2010 Pflicht. Lediglich in Bestandsanlagen darf noch etwas anderes existieren. Was das aber mit den Kabeln in den Straßen zu tun hat, erschließt sich mir jetzt nicht. Den Begriff "letzte Meile" gibt es nur in Kommunikationsnetzen, nicht in der Energieversorgung.