Dann solltest du mit dem ausführenden Unternehmen und/oder dem VNB abstimmen, wie hoch die Strombelastbarkeit sein muss und ob NAYY-J zum Einsatz kommen kann - 185mm² Alu ist in etwa so belastbar wie 120mm² CU, nur hat NAYY wie NYY keinen konzentrischen Schirmleiter, der als PE genutzt werden könnte, darum 5-Adrig. Wenn der VNB einen Schirm erwartet wirds witzlos, weil im NAYCWY der Schirm aus Kupfer ist und den Preis hochtreibt ... es könnte sein, dass das EVU als Ausgleich zum konzentrischen Leiter höhere Ansprüche an den mechanischen Schutz stellt, das kommt auf die Verlegeart an und muss gegengerechnet werden ...