Nein der CDA Typ hält das NICHT aus!
Zusätzlich schreibst Du hier eine CEE Steckdose, kommt da dann so eine Mobile Wallbox dran?
Wenn ja wäre hier dann ein Typ B oder EV erforderlich da nicht gesichert ist das jede dort angeschlossene Wallbox immer eine Gleichstromfehlerabschaltung besitzt.
Für den Typ A und F gilt, daß an jedem nur EINE Lademöglichkeit angeschlossen werden darf!
Auch wenn die Norm generell pro Ladeeinrichtung separate fordert ohne auf die Typen ein zu gehen, sehe ich keinen sicherheitstechnischen Grund an einen Gleichfehlerstromresistenten Typen (EV, B, B+) mehrere Stationen zu klemmen.
Zu beachten wäre natürlich auch die Angaben zum Ableitstrom der Geräte die dort angeschlossen werden sollen.
Zusätzlich schreibst Du hier eine CEE Steckdose, kommt da dann so eine Mobile Wallbox dran?
Wenn ja wäre hier dann ein Typ B oder EV erforderlich da nicht gesichert ist das jede dort angeschlossene Wallbox immer eine Gleichstromfehlerabschaltung besitzt.
Für den Typ A und F gilt, daß an jedem nur EINE Lademöglichkeit angeschlossen werden darf!
Auch wenn die Norm generell pro Ladeeinrichtung separate fordert ohne auf die Typen ein zu gehen, sehe ich keinen sicherheitstechnischen Grund an einen Gleichfehlerstromresistenten Typen (EV, B, B+) mehrere Stationen zu klemmen.
Zu beachten wäre natürlich auch die Angaben zum Ableitstrom der Geräte die dort angeschlossen werden sollen.