Hallo zusammen,
da gibt es einen Zählerschrank (unter Putz), in dessem anlagenseitigem Anschlussraum (AAR) nur eine Hauptleitungsklemme sitzt.
Nun soll ein Ladepunkt mit 11kW für ein Auto angeschafft werden.
Meister A sagt: "Kabel von hinten in den Schrank hereinführen, FI und LSS in den AAR, passt."
Ich sagte "Sorry, da darf ich FI und LSS nicht einbauen. Da ich da auch keine Sicherungen einbauen darf, nehme ich ein Stück 5 x 16mm² und setze einen Kleinverteiler mit FI und LSS."
Ich bin zu teuer.
Interpretiere ich die AR-N 4100 falsch?
Ich verstehe ja auch nicht, dass ich FI und drei LSS für drei Wechselstromkreise setzen darf, nicht aber FI und einen dreipoligen LSS für den Drehstromkreis. (Begrenzung auf 6 TE greift nicht, da Einzelbelegung).