Berührungsspannung 50V

Diskutiere Berührungsspannung 50V im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Community, wie hoch ist der Erdungswiderstand bei einer Berührungsspannung von 50V?
K

Kaiser

Beiträge
72
  • Berührungsspannung 50V
  • #1
Hallo Community,

wie hoch ist der Erdungswiderstand bei einer Berührungsspannung von 50V?
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #3
frag da mal lieber wie hoch er max sein darf ! R = U:I hilft da weiter bei I = 0,03 A >>>> R = 50 V: 0,03 A = 1600 OHM !
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #4
frag da mal lieber wie hoch er max sein darf ! R = U:I hilft da weiter bei I = 0,03 A >>>> R = 50 V: 0,03 A = 1600 OHM !
Das ist die Abschaltbedingung bei RCD, und ohne RCD , mit Sicherung?
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #5
Es ist schon erschreckend wenn das ohmsche Gesetz nicht beherrscht wird.
Das ist die Grundlage für die Abschaltbedingung im Netz. Der dazu nötige Strom muss fließen können. Dazu spielt es keine Rolle ob dieser Strom über den Erder oder den PEN fließt!
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #6
Es ist schon erschreckend wenn das ohmsche Gesetz nicht beherrscht wird.
Das ist die Grundlage für die Abschaltbedingung im Netz. Der dazu nötige Strom muss fließen können. Dazu spielt es keine Rolle ob dieser Strom über den Erder oder den PEN fließt!
Das Ohmsche Gesetz ist klar, nur die Übersicht über das ganze Thema nicht.
R=50V/Ik ???
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #7
Jo damit eine Sicherung rechtzeitig auslöst muss ja der Kurzschlussstrom fliesen können. Es besteht schon ein Unterschied ob da ein Strom von 30 mA reicht oder eben ein Strom von 80 A ! Warum da die 50 V Berührungsspannung festgelegt wurden kannst du dir auch mit R= U: I erklären.
Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen | elektro-wissen.de
 
  • Berührungsspannung 50V
  • #8
Das ist aber nicht die Berührungsspannung im Fehlerfall!

50V ist die Spannung die Anliegen darf , ohne daß etwas abgeschaltet werden muß.
Im TN Netz ist die Berührungsspannung bis zur Abschaltung bei 0,5 x NetzspannungU0 im TT Netz 1x Netzspannung U0
Aus dem Grund gelten da entsprechende Abschaltzeiten im TN Netz von 0,4 und im TT Netz von 0,2 Sekunden.
 
Thema: Berührungsspannung 50V

Ähnliche Themen

Erdungswiderstand

FI und Sicherung lösen aus

PEN RCD

Berührungsspannung bei RCD Messung.

Voraussetzung TN-C-S

Zurück
Oben