in welchen Fällen löst FI und Sicherung gleichzeitig aus?
 
Wenn ein Erdfehlerstrom so hoch ist, daß er ausreicht um den Kurzschlußauslöser der Sicherung zu aktivieren und nicht Fi oder LSS mit dem Abschalten fertig ist, bevor der Auslöseprozeß des anderen unumkehrbar ist.
(Erdschluß)
 
Wenn ein Erdfehlerstrom so hoch ist, daß er ausreicht um den Kurzschlußauslöser der Sicherung zu aktivieren und nicht Fi oder LSS mit dem Abschalten fertig ist, bevor der Auslöseprozeß des anderen unumkehrbar ist.
(Erdschluß)
Dann müsst der Erdwiderstand sehr klein sein.
Was müsste noch passieren damit es zu einem hohen Erdfehlerstrom kommt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann müsst der Erdwiederstand sehr klein sein.
Was müsste noch passieren damit es zu einem hohen Erdfehlerstrom kommt?
Z.B. ein Körperschluß an einem Gerät. Heizelemente haben auch manchmal einen solchen Effekt.
 
Hatte kürzlich den Fall, da stand der Rahmen des UP-Steckdoseneinsatzes wegen der gequetschten L-Ader (durch die Kralle) unter Spannung. Durch mechanische Belastung des eingesteckten Steckers berührte der Schutzleiterkontakt den Rahmen und es knallte -> FI und der LSS waren raus.
 
genauer: geringe Schleifenimpedanz bei TN.
Wenn der L direkt auf PE knallt, dann fließen z.B. 250 A, das sind also 250 A Fehlerstrom. Und dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur der FI, sondern auch der nachgeschaltete LSS kommen.
 
im TN Netz ist der Erdungswiderstand immer äußerst klein.

Widerstand OHNE "ie"
 